TIA Lauer HMI zu Siemens HMI // HILFE HILFE

dachico212

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag die Kollegen,

ich habe wieder ein Problem.
in unserer Firma ist das Lauer-Panel einer Anlage kaputt gegangen, die Anlage war erstmal mit S5 programmiert, was wir aber schon auf S7 umgeschrieben haben.
das Problem was wir jetzt haben ist, wie können wir die Visualisierung von Lauer auf Flex oder auch TIA umprogrammieren?
hat jemand eine Idee, ich wäre echt super dankbar.

vielen Dank :confused:
 
wir die Visualisierung von Lauer auf Flex oder auch TIA umprogrammieren?
hat jemand eine Idee, ich wäre echt super dankbar.

Eine direkte Migration ist nicht möglich. Ihr solltes herausfinden, wohin das Lauer seine Daten schreibt ( in welche DB-Bereiche
kommen Tastenbits, LED´s, Bildnummern, Eingabefelder..... ) und dies muss dann in WinCC flex oder TIA nachgestellt werden.
Wenn ihr das Programm selber schon hochgerüstet habt, solltet ihr dies ja in den Griff bekommen.
 
Gibt es ein Export-Funktion in die Lauer-Software ?
Vielleicht kann man die Variabeln und/oder Texte exportieren, in Excel bearbeiten, und dann in TIA importieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du das Projekt hier mal einstellen oder mir per PN schicken. Das PCS95 kommte man mit verschiedener
Software erstellen ( DOS Version oder WIN Version ). Dann schaue ich mal, mit welcher es erstellt wurde.
 
Hallo,

jetzt muss ich hier nochmal den Totengräber machen.
Ich habe eine Maschine in dem ebenfalls ein Lauerpanel verbaut ist und eine S7-314
Ich muss nun ein paar Daten via MPI abfragen, während des Betriebes. Hierzu nutze ich einen MPI/DP zu Lan Adapter von Process-Informatik.
Funktioniert prima, bei allen anderen Anlagen. Ausser bei dieser mit Lauer Panel. Das sagt das Panel keine Kommuniktion.
Obwohl ich schon dafür gesorgt habe das keine Adresskonflikte vorliegen.

Jemand eine grobe Idee?
Danke im Voraus.
 
Obwohl dass die alte Thema auch um ein Lauer Panel handelte, ist es guten Stil wenn man eine neue Thema startet.
Deine Frage hat nix mit der alte Thema zu tun.
..

Wenn du der PI Adapter ansteckst, dann geht das Lauer Panel offline ?
Das Lauer Panel verbindet auf die 314 CPU mittels ein Profibus Stecker mit PG Buchse, und die PI Adapter wird dann auf die PG Buchse angestöpfelt ? Oder wie hängt das ganze zusammen ?
 
Interessant wäre vor allem auch, welches Lauer Gerät es genau ist. Es gab Geräte z.B. wie ein PCS095 MPI bei dem die Kommunikation ganz normal wie z.B. einem TP170 programmiert wurde und dann gab es noch Geräte, die wurden per Lauer-FB angesprochen und holen immer einen ganzen Datenblock ab, man sieht also keine einzelne Variable auf dem Bus sondern immer den ganzen Block.
 