Hallo Community,

ich habe ein Problem wo ich nicht weiter komme.

Bei einer 215er Steuerung habe ich den OB100 verwendet und scheinbar hängt das Programm in dem Baustein fest.
Die CPU steht auf "Anlauf".
- daher kann ich das Programm nicht neu laden.
- Online verbinden kann ich mich. MRes funkt aber auch nicht.
- Webserver ist nicht aktiviert.

Hat jemand von euch eine Idee was ich da machen könnte???

Danke im Voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Rücksetzten kannst du die doch auch über deine PLC -> Online & Diagnose -> Funktionen -> Rücksetzten auf Werkseinstellung

Was hast du denn im OB100 drin stehen?
 