Step 7 Step 7 OPC von alt in neu

PCS7

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe schon das Forum durchsucht jedoch nicht das richtige gefunden. Eine auf xp basierte OPC Server und ES soll ersetz werden.
Es sind mehrere S7 300er und Panels in einzel Projekte vorhanden, welche Zugriff auf den OPC und dieser auf ein Fremd System zur Visualisierung haben. Zudem wird eine Meldesystem integriert.

Alles ist nun installiert, probleme habe ich nun mit der Anbindung OPC. Im Netpro kann ich die Station laden. Jedoch weiß ich nicht genau wie ich jetzt die Variablenanbindung mache (item erstelle).
Um erst einmal nichts zu kurrumpieren ist die HW in Step7 noch imme OPC Server V6.4(neueste 8.2) und IE allgemein V6.2.1 (neueste V8.2).
Wenn ich aktualisiere muss ich doch nur die Verbindungen hinzufügen oder? es sind auch keine Variablen in SNMP deklariert. Geht erst ab OPC UA wenn ich richtig gelesen habe.

Im Konfigurations benachrichtigungsdienst steht " Das OPC Protokoll ist ausgeschaltet". (für DP, FDL, SR, SNMP, DP Master, Profinet IO, S7OPT. Versuche gerade heraus zu finden wo ich diese aktiviere.

Fragen:
Da die Station schon im alten existiert, kann ich da nicht irgendwo ein Export ausführen und in der neuen importieren?
Kann ich in SNMP auch Variablen aus Fremdprojekte deklarieren?
Wie teste ich das am besten mit OPC scout?

Mit OPC und Simatic.net habe ich leider noch keine großen berührungspunkte gehabt.

System:
Neu: Win10, Step7, Simatic.Net, WinCC flexible, OPC Scout, Siemens Netzwerk und leitsystem sind 2 unterschiedliche Netzwerke.


Hoffe mir kann jemand helfen. Durchforste parallel das Dokument Kommunikation PG/PC Band 2 (720 Seiten).

Ich habe in einen Forumbeitrag ein passwort geschützes Word Dokument gefunden, wo finde ich das Passwort raus?


Danke für Eure Hilfe
 
In dein OPC Client Software, wie werden die Variabeln definiert ?
1. Durch Symbole aus der STEP7 Projekt ? In den Fall kannst du den alten STEP7 Projekt mit den neueste Simatic Net aktualisieren und die Symbole neu generieren. Dann in den Komponentenkonfigurator laden.
2. Oder werden die Symbole bei den OPC Client eigenständig definiert ? In den Fall brauchst du 'nur' das ein OPC Server eingerichtet und mit eine Verbindung konfigiriert ist.

Im Konfigurations benachrichtigungsdienst steht " Das OPC Protokoll ist ausgeschaltet". (für DP, FDL, SR, SNMP, DP Master, Profinet IO, S7OPT. Versuche gerade heraus zu finden wo ich diese aktiviere.
Es lautet als ob ein Konfiguration gar nicht geladen ist.

Mit OPC und Simatic.net habe ich leider noch keine großen berührungspunkte gehabt.
Wenn man die Aufsetzung von OPC mit Simatic Net erstmals probiert hat ist es davon ab recht einfach und logisch. Aber um zu diesen Punkt zu kommen nur beim selbststudium ist nicht so einfach. Es ist eine Siemens-krankheit.

Auf den Ziel PC gibt es Windows 10 ? In den Fall ist Simatic Net v8 zu alt. V8.2 ist nich kompatibel mit Windows 10.
Wenn du schreibst das v8.2 ist der neueste, dann gehe ich aus davon dass du STEP7 v5.x verwendest. In STEP7 v5.x ist den neueste Simatic Net v8.2
Der aktuellste Simatic Net ist V16. Um Simatic Net V16 konfigurieren zu können muss es integriert in TIA V16 konfiguriert werden, oder eigenständig ohne TIA.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe in einen Forumbeitrag ein passwort geschützes Word Dokument gefunden, wo finde ich das Passwort raus?
Das ist vermutlich ein Link zu ein Dokument auf Siemens Support. Um Dokumente auf Siemens Support laden zu können muss man sich zuerst registrieren.
 
Hallo Jesper,

Installiert ist Step7 V5.6 SP1 und Simatic.NET Softnet-IE LEAN V15 SP1.
Was ich meinte sind die Komponenten in der HW Konfig.

Ich vermute er greift auf Symbole zu. Unter Matrikon sind die Items unter \SYM. Wo das genau eingerichtet wurde kann versuche ich raus zu finden. Außerdem greift Melsys auf Datenpunkte zu, diese sind allerdings alle einzeln im Programm definiert.

Eine Anleitung für beide Fälle wäre toll, wenn es nicht gerade 100 Seiten sind. oder ein paar Bilder/Video. Auch wo die definition und einrichtung stattfindet.
Habe jetzt die Siemens Kommunikations-Einstellungen gefunden. gibt es sowas auch auf XP?

Ackere mich gerade durch band 1 + 2 durch. Muss ich SNMP unter Win Features aktivieren, wird nicht angezeigt.

Danke bis hier schon mal.

PS: Das Dokument ist hier aus dem Forum.
 
Zuletzt bearbeitet:
Falls du aus welchem Grund auch immer noch OPC-DA benötigst (z.B. für Melsys), dann musst du in der HW-Konfig eine ältere Version von Simatic.Net konfigurieren (soweit ich weiß 8.2).

SNMP ist beim Simatic.Net OPC Server eine ganz eigene Geschichte, vor allem ist es eine seltsame Geschichte. Du benötigst für die Netzwerkgeräte die MIB-Dateien (noch normal), für Standard-Netzwerkkomponenten liefert Siemens dir auch einige mit. Diese musst du dann durch einen MIB-Compiler in ein Siemens-Format bringen. Dann kannst du die Netzwerkteilnehmer konfigurieren und diesen Namen aus den MIB-Dateien zuweisen, die dann später über einen OPC-Client gelesen werden können.
Du solltest dazu auf jeden Fall wenn du noch Zugriff auf den Rechner hast auf dem das mal projektiert wurde, das Verzeichnis C:\Program Files\Siemens\S7DATA\snmp sichern. Denn dort müssen die MIBs abgelegt werden, ggf. wurden dort auch die Nicht-RFC-MIBs abgelegt. Das ist nämlich sonst ein nicht einfaches Unterfangen für spezielle Geräte an die passende MIB zu gelangen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die SNMP sind kopiert. Gibt es im alten system eine andere endung für die Symbolig habe nach *.ati gesucht?
Wie heißt das Tool zur Konfiguration in xp? unter Kommunikationseinstellungen oder communicationsettings findet er nichts.
 
Ein konfigurationstool konnte ich auf der xP Maschine nicht entdecken. jedoch konnte ich die Symboldatei konvertieren.
Wie sieht es mit den Alarmen aus, ist es da auch so einfach?
Was mache ich mit den kopierten snmp Dateien. in welchen Ordner gehören die?

Bei mir lauft der opc nur, wenn OPC scout offen ist. Was habe ich vergessen?
 
Zurück
Oben