Step 7 Sensor 4mA-20mA über Potentialtrenner an SPS s7-1200 anschließen

ofitz

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bekomme nicht hin 4mA-20mA auf 0-10V zu bringen um als Analogwert es einzulesen.

Ich habe die SPS s7-1200 die nur den Analogen Eingang für 0-10V hat.
Der Sensor gibt mir einen Analogwert von 4-20mA raus.

Habe ein Potentialtrenner von BTR-C12 24V AC/DC

IMG_0652.jpg


Sensoranschlüsse:
Braun: 24V
Blau: M
Pink: Analog 4mA-20mA
IMG_0654.jpg


Habe folgendes angeschlossen

Sensor uns SPS:
SPS Ausgang 24V --> Sensor Braun
SPS M --> Sensor Blau

BTR Potentialtrenner und SPS:
SPS Ausgang 24V --> BTR A1
SPS M --> BTR A2
Sensor Pink --> BTR le
BTR Ua --> SPS AI0


Jedoch bekomme in Tia keine Werte, hier das Programm:
tia_temp_sps_btr.png

Kann mir da jemand helfen, wie bekomme ich das richtig angeschlossen, damit ich 4-20mA vom Sensor in 0-10V umwandeln kann und in der SPS einlesen kann.

Bin dankbar für jede Idee.

Schönen Gruß
 
Du mußt auch noch "SPS M" mit "BTR GND IN" und "BTR GND OUT" und "SPS AI 2M" verbinden.

Wird der Programmteil auch aufgerufen?
Zeigt der AI Werte in einer Beobachtungstabelle?

Brauchst Du wirklich Potentialtrennung oder einfach nur eine Wandlung 4-20mA zu 0-10V? Für nur die Wandlung könnte man auch dem 0-10V-Analogeingang einen 500 Ohm Widerstand (bzw. 2x 1 kOhm parallel) parallelschalten anstatt aufwendiger Elektronik. 4-20mA an 500 Ohm an 0-10V-Eingang ergibt 2-10V Signal.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DANKE @PN/DP

Hat super funktioniert. Bin begeistert.

Ich brauche nur eine Wandlung, habe keinen Widerstand zur Hand gehabt.

Das ist das Ergebnis:
[video]https://photos.app.goo.gl/fCMc8fLLuQX8TYqF7[/video]
 
Hast du berücksichtg, dass der Messbereich bei 4mA anfängt?

Ich glaube nicht :D

Denn habe eine kleine Differenz zwischen der originalen Anzeige und meiner Abfrage.
Muss mir das mal anschauen wo ich die 4mA Anpassen muss. Werde die Tage mich nochmal dransetzen.

Wenn @Onkel Dagobert es weis, bitte mitteilen, werde es dann implementieren. Bin ja kein Automatisierer sondern Informatiker ;)

Danke euch für die Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst ganz einfach berücksichtigen, dass 4mA bzw. 2V der Messbereichsanfang deines Sensors ist. Der Peripheriewert des 0..10V Eingangs bewegt sich also nicht zwischen 0 und 27648, sondern zwischen 27648/5 und 27648. Harald hatte es in #2 bereits angedeutet.

Reicht die Hilfestellung für einen Informatiker :ROFLMAO: ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Du musst ganz einfach berücksichtigen, dass 4mA bzw. 2V der Messbereichsanfang deines Sensors ist. Der Peripheriewert des 0..10V Eingangs bewegt sich also nicht zwischen 0 und 27648, sondern zwischen 27648/5 und 27648. Harald hatte es in #2 bereits angedeutet.

Reicht die Hilfestellung für einen Informatiker :ROFLMAO: ?


;P

cool danke, jetzt stimmen auch die Werte :)
 
Zurück
Oben