Step 5 S5-115U Steuerung, alle binären Ausgänge gesetzt

JoJo17

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einer S5-115U Steuerung, CPU 941. Vor einigen Tagen sind alle binären Ausgänge angesteuert worden (Aussage von einem Mitarbeiter), sodass Magnetventile, Lampen usw. am/im Schaltschrank ein 1-Signal hatten. Dieses ist vom Programm her unmöglich. Nach diesem Ereignis hat der Mitarbeiter die Anlage mit dem Hauptschalter Spannungslos geschaltet. Nach dem Einschalten habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, der natürlich keinen Eintrag hatte und die Anlage wieder in Betrieb genommen. Hier ergaben sich keine Auffälligkeiten. Die Anlage läuft seit dem ohne erkennbare Fehler.
Ist irgend emand so etwas auch mal passiert oder wurde ihm davon berichtet? Kann es eventuell ein Massefehler, ein Rückwandbusfehler oder ähnliches sein? Bis dato ist die Steuerung (und das sind schon einige Jahre) fehlerfrei gelaufen und es ist an dem Umfeld der Anlage nichts geändert worden.
Für Info's wäre dankbar...

Gruß Jörg
 
Da wären die GENAUEN Umstände sehr interessant: Was war vorher?
Ganz normal alles OK aus vollem Lauf auf einmal: BÄM !?!?!?
Oder ein Problem und dann BÄM?!?!? >> WAS für ein Problem und was GENAU hat gute Mann vor Ort gemacht?

Waren auch wirklich alle Aktoren Eingeschaltet oder war da ein Netzteil aus und darum Masseproblem oder .......

Normal ist das natürlich nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
über die genauen Umstände kann ich nichts sagen, weil 1.) Es war in einer Nachtschicht und 2.) Ich war nicht dabei. Ich kann mich nur darauf verlassen, was der Mitarbeiter gesagt hat... Es soll alles in Ordnung gewesen sein, dann ist der Fehler aufgetreten, dann wurde der Hauptschalter ausgeschaltet. Mehr kann ich auch nicht sagen. Ist für mich natürlich auch nicht normal...
Danke und Gruß
 
Hallo JoJo17,
hat deine CPU eine Eprom auf dem das Programm ist? Und hast du am morgen ein Neustart ausgeführt?

Ich hatte mal eine CPU (ich glaube eine 928) die hat sich im laufendem Betrieb selber umprogrammiert. Aufgefallen ist mir das, dass gewisse Sachen nicht mehr funktioniert haben. Ganze Netzwerke waren gelöscht und auch komplett mit was falschem beschrieben. Das ganze ist mit bei der CPU 2 mal passiert, bis ich diese zur Reparatur geschickt habe.

Vielleicht macht deine ja ähnliches und durch den Neustart ist alles wieder in Ordnung.....

LG Dirk
 
Hallo Jojo,


wie sieht bei dir die Schaltschrank Temperatur aus?
Klimagerät Funktioniert?

Hast du mal gemessen was dein 24volt Netzteil treibt? Wir hatten dieses Problem schon wenn das 24 V Netzteil nur 20V Ausgegeben hat dann hat sie immer mal wieder auf einer Ausgangskarte alle Ausgänge gesetzt hat.


Gruß Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir ist so ein Verhalten wie DiGo1969 schreibt bisher lediglich einmal an einer S5 vorgekommen und zwar wurde damals mit einer Software von ibh Softec die S5 programmiert und danach gab es ab und zu unplausibles Verhalten. Ich kann allerdings nicht sagen, ob diese sofort nach der Inbetriebnahme auftraten oder erst später.
 
Hi,
meine CPU lief vorher schon einige Jahre fehlerfrei. Das Programm hatte ich damals auch zu Siemens geschickt - die konnte jedoch nichts finden. Aber die neue CPU lief weitere Jahre mit dem gleichem Programm.

LG Dikr
 
Moin,

dazu kann ich keine Lösung, aber eine Story beitragen:

Wir haben bei uns im Betrieb zu Anfang einen ehemaligen SIEMENS-Ingenieur beschäftigt.
Dieser hat u.a. die ersten SIEMENS-RBGs auf S5-Basis entwickelt.
Dabei kam es einmal zu dem Phänomen, dass auf unerklärbare Weise alle Ausgänge auf High geschaltet wurden. Toll für so ein RBG, wenn alle Motoren loslaufen :?
Jedenfall ist dann die Entwicklungsabteilung der S5 mit 5 Mann für drei Tage angereist... nichts gefunden .... Laptops eingepackt ... kurz vor der Abreise: Alle Ausgänge auf High!
Das war ein Hardwarebug der CPU. Leider habe ich keine detaillierteren Informationen.

Das muss Anfang der 80ger gewesen sein. Wie alt ist denn Deine CPU?

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
in der CPU ist ein RAM gesteckt. Batterie-Pufferung in dem Netzteil. Die Batterie ist auch relativ neu und das Programm war ja auch ok. Ich werde weiter Ursachen erforschen.

Danke und Gruß
Jörg
 
Hallo,

Temperatur ist ok, daran kann es nicht liegen. Der Hinweis mit dem Netzteil bzw, Spannungsversorgung werde ich aufnehmen und weiter verfolgen. Das wäre vielleicht plausibel...


Danke und Gruß

Jörg
 
Hatte sowas ähnliches mal vor Jahren nach einem Blitzeinschlag, da waren auch nicht programmierte Ausgänge auf High.
Wir haben damals die CPU getauscht und danach nichts merh davon gehört.

Viele Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei S5 können alle Ausgänge auf 'high' gehen, wenn die 24V Masse des Schaltschrank Neztteils nicht korrekt mit Erde verbunden ist.
Da "schwebt" dann die Masse irgendwo im Nirwana. Diese Phänomen hatte ich schon ein paar mal.

Das Verhalten ist eigentlich nicht erklärbar, da die CPU ja über ein eigens Netzteil versorgt ist. Ich hab mal versucht das Verhalten nachzustellen. Lässt sich
aber nicht so einfach! Ich vermute mittlerweile, dass 2 Dinge zusammenkommen müssen.
1. 24V nicht sauber geerdet
2. Vagabundisierende Erdströme
 