Hallo erstmal, ganz neu und frisch in diesem Forum, verlasse ich mich nun auf das Schwarmwissen.
Folgende Problematic: CPU: S5 95f hat einen 15-poligen d-sub Buchse über die ich unser Simatic field Pg M4 zugreife.
An der CPU selbst kein Problem aber diese befindet sich in 10m höhe auf einer Bühne, also kurzerhand 1:1 verlängert und eine neue 15-polige D-Sub Buchse unten neben die maschine gesetzt.
Jetzt gehe ich wie gewohnt mit dem PG-AG Kabel vom PG auf die Buchse. doch leider kein Signal keine Verbindung.
Das verlängerte Kabel an sich wurde durchgeprüft es ist eins zu eins durchgängig , Schiirm wurde auch aufgelegt wo könnte der Fehler liegen ?
Vieleicht Spannungsfall?
 
Was verwendest du denn für ein PG-AG-Kabel?

Beim verängern der S5 AS511 Schnittstelle muss man aufpassen was man tut.

Das problem tritt auf, wenn man am PC keine echte TTY Schnittstelle hat, sondern einen Wandler von
R232 V24 auf TTY.

Das V24 (Spannungssignal) kann man glaub nur wenige Meter verlängern.
Wenn dann muss man das TTY-Signal (Stromgetriebens Signal) verlängern.

Dann kommt es glaub noch darauf an, wo dein Adapter V24/TTY die Spannungsversorgung her nimmt.

Bei https://www.process-informatik.de kann man das irgendwo genau nachsehen,
die haben z.B. auch verschieden Wandlerkabel. Eines ist vom PC mit Spannung versorgt, das andere
von der SPS Schnittstelle. Ich glaub nur das mit Versorgung von der SPS Schnittstelle lässt sich verlängern.
Bin mir aber nicht mehr 100% sicher
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das verlängerte Kabel an sich wurde durchgeprüft es ist eins zu eins durchgängig , Schiirm wurde auch aufgelegt wo könnte der Fehler liegen ?
Vieleicht Spannungsfall?
Wurde mit der 1:1-durchgängig-Prüfung denn auch ausgeschlossen, dass zusätzliche, ungewollte Verbingungen existieren?
Zu prüfen, dass eine Verbindung zwischen Pin1 und Pin1, u.s.w. bis zwischen Pin15 und Pin15 besteht, genügt nicht. Es muss auch geprüft werden, dass keine Verbindung zwischen Pin1 und Pin2 bis Pin15 u.s.w. besteht.
Eine KabelLänge von 10m sollte noch unkritisch sein. Funktioniert denn der direkte Anschluss des PG an die S5?

PS:
Einmal hatte ich eine (ich glaube es war eine 25-polige) SUB-D SteckVerbindung in der Hand, bei der die Pins eindeutig mit falschen Nummern beschriftet waren - also nicht auf die Beschriftung verlassen! ;)
 
Nochmal genau das Verlängerungskabel prüfen, daß alle Pins 1:1 durchverdrahtet sind und keine Querbrücken/Kurzschlüsse vorhanden sind.
Es dürfen alle 15 Pins 1:1 durchverdrahtet sein, mindestens aber die Pins 1 + Schirm, 2, 6, 7, 9, wenn Du mit dem Programmierkabel 6ES5734-2xxx0 (z.B. 734-2BD20) online gehst (zwischen PG und S5 bzw. zwischen PG und Verlängerungskabel).

Harald
 
Habe zum Thema AnschaltKabel folgendes ausgegraben:

ASkabel.jpg
Zum Thema KabelLängen:
TTY (20mA) : max 1 km
V24 (Spannung) : max 30 m
Im Schaltbild ist übrigens "angedeutet", dass die Adern paarweise verdrillt sein müssen. Andernfalls dürften die angegebenen max. Längen nicht zu erreichen sein.
Inwieweit die max Längen bei höheren BaudRaten gelten, als bei PG670/675/685 angegeben (9600 Bd) - keine Ahnung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.. und diese Zeichnungen habe ich bei mir ausgegraben zum S5-Steckleitung/Programmierkabel 6ES5734-2BD20, welches mit den Field PG mitgeliefert wird. Zwischen der Steckleitung und der AG-Schnittstelle kann man bis 1000m verlängern mit LIYCY.

PS: die Details/Zeichnung der Steckleitung 734-2BD20 sind übrigens auch im Handbuch Programmiergerät SIMATIC Field PG M4 im Kapitel 14.2 zu finden.

Harald
 

Anhänge

  • e_7xxagu-734-2BD20.pdf
    6,4 KB · Aufrufe: 9
  • k_734-2BD20_TTY-Kabel.gif
    k_734-2BD20_TTY-Kabel.gif
    11 KB · Aufrufe: 31
Zuletzt bearbeitet:
Vielen dank für die Antworten und schnelle Hilfe.
So als ich die Leitung geprüft habe hab ich natürlich auch ausgeschlossen das keine Verbindung zu anderen Pins besteht also von 1-2, 1-3,1-4....
Stecker belegung sollte auch kein Problem darstellen da ich ja wie gesagt nur den D-Sub 15 Verlängere und das eigentlich PG Kabel an anderer Stelle verwende.
Das Pg Kabel ist ein 6ES5734-2BF00 von Siemens.
 
Vielen dank für die Antworten und schnelle Hilfe.
Schnelle Hilfe? Das klingt so, als sei ein Tipp dabei gewesen, der Dir geholfen hätte. Aber der Rest klingt so, als seiest Du noch keinen Schritt weitergekommen.
Wie ist der Stand der Dinge? Fehler gefunden/beseitigt? Wenn nicht, konntest Du trotz widriger Umstände das PG mit dem Siemens-Kabel - aber ohne die Verlängerung - "direkt" anschliessen und funktioniert es dann überhaupt?

PS:
Wie lang ist das VerlängerungsKabel? Ich vermute mal, länger als der zu überwindende HöhenUnterschied von 10m.
Zerrt das EigenGewicht des Kabels am Kabel? Ist vllt eine Ader gerissen?
Passen die SchnittstellenKonfigurationen von AS und PG zueinander? BaudRate? Anzahl DatenBits ( 8 )? Parity?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiter gekommen bin ich nicht das Problem besteht weiter .
Mit dem 2BF00 Kabel von Siemens kann ich auf die SPS zugreifen das funktioniert alles ohne Probleme nur wenn ich 10m weiter weg das selbe Kabel in meine Verlängerung einstecke findet das PG die CPU nicht mehr.
 
Bist Du sicher, daß Du bei der Abzählung/Nummerierung der Stecker-Pins keinen Fehler gemacht hast, und vielleicht von der falschen Seite gezählt hast?
Kannst Du das Verlängerungskabel von der Anlage abbauen, so daß Du vernünftig die Verbindungen zwischen beiden Steckern messen kannst?
Wieviele Adern hast Du verwendet? Es müssen mindestens die Pins 1 + Schirm, 2, 6, 7, 9 1:1 durchverdrahtet werden. (weitere Verbindungen sind nicht nötig, stören aber auch nicht)

Am besten messe mal nur das originale Programmierkabel 734-2 durch (siehe Bilder in Beitrag #6), dann stecke Dein Verlängerungskabel an das Programmierkabel und messe noch einmal genau die selben Verbindungen durch.

PS: Steckt Dein Verlängerungskabel auf der CPU auf der richtigen Schnittstelle?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Liegt das VerlängerungsKabel parallel zu anderen Leitungen und fängt sich Störungen ein? Wenn machbar, vllt das Kabel durch ein Rohr ziehen, das eine zusätzliche Abschirmung darstellt?

PS:
... so daß Du vernünftig die Verbindungen zwischen beiden Steckern messen kannst?
Da es um eine Verlängerung geht: eine Seite mit Stiften und die andere mit Buchsen und die Buchsen sind oft schwer zu messen.
Wenn vorhanden, in die Buchse einen Stecker mit Stiften (aber ohne Gehäuse) stecken, dann lässt es sich leichter messen.


 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Aufbau: Ag-Schnittstelle der CPU 95F redundant ( ----- 15-poliger D-sub Stecker ---16x0,14mm² LiYCY Leitung ca. 8m -----15-Polige D-Sub Buchse (--- Dann kommt das 2BF00 von Siemens 5m welches an den PG geht.
Mit Pin 1+ Schirm meinst du nur den Schirm des Kabels auf den Pin auflöten oder?#
Hab dreierlei versucht
1.Schirm am gehäuse gelötet und auf Pin 1 Ader gelegt
2.Nur den Schirm auf Pin
3.Ader und Schirm auf pin eins gelegt
und manierlich durchgeprüft wurde es bis jetzt mehrere male
 
Mit Pin 1+Schirm meine ich, daß nicht nur der Schirm auf die beiden Sub-D-Gehäuse, sondern auch die Pins 1 verbunden werden sollen. Dabei darf Pin 1 mit dem Schirm verbunden werden (spart eine Ader im Kabel), muß aber nicht.

Die Kabellänge und Kabelqualität spielt hier so gut wie keine Rolle. Die Adern müssen auch nicht paarweise verdrillt sein. Das Programmierkabel 734-2 gibt es z.B. auch als 734-2CC50 mit 25m Länge mit dem selben LIYCY-Kabel. Ich habe auch schon 80m TTY-Verbindungen mit LIYCY-Kabel gemacht.

Vielleicht hat eine Ader einen Kabelbruch, der sich nur bei Biegung bemerkbar macht? Versuche mal andere Adern des Kabels zu nutzen oder je 2 Adern zusammenlegen.

Harald
 