LOGO Siemens Logo! - wöchentlicher Wechsel zwischen primärer und sekundärer Pumpe

eichsfelder2

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin

1. Füllstand erreicht = Primärpumpe schaltet ein
2. Füllstand erreicht = Sekundärpumpe schaltet ein

Das bisherige Programm haut auch soweit hin inkl. Trockenlaufschutz und diverser Störungsmeldungen

Mein Problem:

Um den Verschleiss gleichmässig zu halten sollen sich die Pumpen abwechseln.

z.B.:
Woche 1: Pumpe 1 primär, Pumpe 2 sekundär
Woche 2: Pumpe 1 sekundär, Pumpe 2 primär


Ich bekomme diesen Wechsel einfach nicht hin...

Meine Idee bisher: Wochenzeitschaltuhr und je Pumpe einen Merker. Woran es hängt: bekomme den Wechsel zwischen den Merkern nicht hin...


Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus...



mfg
eichsfelder2

Anhang anzeigen Hebeanlage.zip
EDIT:
Programm in .zip angehangenAnhang anzeigen Hebeanlage_Gerätekühlung.zip
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wochenschaltuhr, einen Tag und eine Einschaltzeit aktivieren und Impulsausgabe aktivieren. Dann gibt Wochenschaltuhr am festgelegten Tag zur festgelegten Zeit einen Zyklusimpuls aus. Mit diesem Zyklusimpuls auf ein Stromstoßrelais, dort Remanenz aktivieren. Dann ist das Stromstoßrelais im wöchentlichen Wechsel einmal auf 1-Signal, dann auf 0-Signal. Mit dem Stromstoßrelais kann man dann die Pumpen entsprechend verriegeln.
 
Wochenschaltuhr, einen Tag und eine Einschaltzeit aktivieren und Impulsausgabe aktivieren. Dann gibt Wochenschaltuhr am festgelegten Tag zur festgelegten Zeit einen Zyklusimpuls aus.
Habe nun eine je eine Wochenzeitschaltuhr auf Setzen und Rücksetzten des Stromstossrelais gelegt. So richtig?


Mit diesem Zyklusimpuls auf ein Stromstoßrelais, dort Remanenz aktivieren. Dann ist das Stromstoßrelais im wöchentlichen Wechsel einmal auf 1-Signal, dann auf 0-Signal. Mit dem Stromstoßrelais kann man dann die Pumpen entsprechend verriegeln.
Die Pumpen sollen sich nur als Primärpumpe abwechseln, die jeweils sekundäre Pumpe muss weiterhin vom 2. Füllstand aktiviert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du (wie ich geschrieben hatte) nur eine Einschaltzeit und einen Wochentag aktivierst und die Uhr auf Impulsausgabe stellst, musst du den Ausgang der Uhr mit den Triggereingang des Stromstoßrelais verbinden. Mehr brauchst du nicht zu machen.
 
Hallo eichsfelder2, ich bastle gerade an einem ähnlichen Projekt und da hilft mir dein Programm zum Einstieg. Hast Du zwischenzeitlich noch etwas optimieren müssen oder funktioniert alles so, wie es soll?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Eichsfelder2,

ich hätte da noch eine Anmerkung :)

Vielen Dank! Genau das hat mir gefehlt.

Im Anhang nun das (hoffentlich) fertige Programm.


Wer Anmerkungen hat, gerne!

Vielen Dank für die Hilfe!

Je nachdem wie unregelmäßig deine Pumpen in Betrieb gehen entsteht ja doch ein großer Unterschied bezüglich der Laufzeiten der beiden Pumpen. Wenn du die Abnutzung der Pumpen jetzt "starr" Wochenweise Alternierend regelst, kann es trotzdem sein das eine Pumpe mehr als die andere belastet wird.

Eine genauere Regelung wäre sicherlich über den Vergleich von zwei Betriebsstundenzähler (für jede Pumpe eine) möglich.

Viele Grüße
Loenne
 