LOGO LOGO! PI-Regler mit variablen Ausgabe-Grenzen

Kabeläffle

Level-2
Beiträge
353
Reaktionspunkte
68
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

eine LOGO! V8 soll als PI-Regler verwendet werden.

Als Hardware-Signale gibt es nur „DI_Regelung-Ein“, „AI_Istwert“ und „AO_Stellgrösse“.
Der „Sollwert“, „Stellgrösse_Min“ und „Stellgrösse_Max“ sollen über ein Display vorgegeben werden.
Soweit komme ich noch klar.

Doch wie kann ich mit den Variablen „Stellgrösse_Min“ und „Stellgrösse_Max“ die Analogausgabe passend beschneiden?
Bei einer „richtigen SPS“ hätte ich den Befehl „LIMIT“ verwendet…

Gruß
Kabeläffle
 
Doch wie kann ich mit den Variablen „Stellgrösse_Min“ und „Stellgrösse_Max“ die Analogausgabe passend beschneiden?
Bei einer „richtigen SPS“ hätte ich den Befehl „LIMIT“ verwendet…
Die Werte mittels analogen Schwellwertschalter(n) beurteilen und danach in einem Analog-Muxx die entsprechenden Ausgabewerte auswählen.

Einfaches Beispiel, das am B003 den Wert von B001 ausgibt, aber nicht kleiner als 100 wird:
attachment.php

PS:
Bei B003 sind die Werte P2 und P3 von mir vertauscht worden, aber das Prinzip sollte klar werden.
Und negative Werte hab' ich in B002 auch außer Acht gelassen.
 

Anhänge

  • LIMIT.jpg
    LIMIT.jpg
    17,5 KB · Aufrufe: 54
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die unterschiedlichen „Leitungen“ in analog und digital sind noch etwas verwirrend. :neutral:
Ist mein erstes LOGO!-Projekt.

Aber für die Anwendung kann man halt wirklich keine „große“ SPS verwenden… :ROFLMAO:
 
Ansonsten vielleicht mal die bisherige *.lsc online stellen.
Da lässt wahrscheinlich sich etwas besser helfen.
 
Die unterschiedlichen „Leitungen“ in analog und digital sind noch etwas verwirrend. :neutral:
Dünn schwarz - Digital
Dick schwarz (seitlich am FB) - analog direkt
Grau (unter dem FB) - Analog Referenz

Es können nur gleichartige Anschlüsse untereinander verbunden werden.
Analog Referenz geht also z.B. auch nicht mit analog direkt.
 
Zurück