zwei PFC 200 mittels Mobilfunk untereinander kommunizieren

DataMatrix

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem und zwar sollen zwei PFC 200 (750-8207/025-00) mittels Mobilfunk (Wago Antenne 758-962) untereinander kommunizieren.

Digitale und analoge Eingänge/Ausgänge werden von der PFC1 eins zu eins an die PFC2 weitergegeben.

Digitale und analoge Eingänge/Ausgänge werden von der PFC2 eins zu eins an die PFC1 weitergegeben.

Die Übertragung soll über ModBus stattfinden. Gibt es da in der Bibliothek schon einen fertigen Baustein?
Bin schon die ganze Zeit am suchen aber habe leider noch nichts gefunden.....

Könnt ihr mir da weiterhelfen?

Programmierung erfolgt mit e!COCKPIT


Danke schonmal!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was du machen möchtest?
Willst du dein PA per SMS austauschen? In welchem Zeitraster?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau der Austausch soll über SMS stattfinden.
Ist doch meines Wissens nach auch die einzige Möglichkeit oder?

Das Zeitraster ist vom Kunden nicht vorgebeben. Es handelt sich nur um ein paar analoge Sollwerte ( Wasserstand, Druck usw.) die in Abständen bzw. bei einer Änderung übermittelt werden sollen.
Das kann man ja beim erstellen der Sendevariablen einstellen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Außerdem sollen noch ein paar Digitalsignale gesendet und empfangen (Start Frequenzumrichter, Laufmeldung Frequenzumrichter, Temperatur zu hoch und Mobilfunk Kommunikation gestört) werden.
 
Das ist ja spannend.

Kann die Wago mehr als 160 Zeichen per SMS versenden? Wenn nein -> Könnte es eng werden.
Ein Analogwert vom Typ Int16 nimmt schon sechs Zeichen ein (Vorzeichen + 5 Zahlen).

Ich hoffe ihr habt auch eine SMS-Flat :)

Modbus wirst Du mal vergessen können, das ist ein Busprotokoll.
Du wirst Dir wohl einen String zusammenbasteln dürfen, diesen per SMS verschicken, und dann wieder auseinanderbasteln.
Hier empfehle ich das wie eine CSV zu gestalten, dann hast Du es leichter.

Noch eine Anmerkung: Das Signal Mobilfunkkommunikation gestört wirst Du Dir sparen dürfen - die andere Steuerung wird es ja nie mitbekommen,
weil die SMS nie ankommt. Da eher ein Zeitraster festlegen (jede Minute kommt ne SMS) und wenn dann z.B. 5min keine kam -> Fehler!

Grüße

Marcel
 
Ich werde gleich nochmal mit einem Kollegen sprechen, wie es nun genau gemeint war.
Die Problemstellung ist, dass die beiden PFC200 weit entfernt voneinander sind und deshalb über die
Wago Antenne 758-962 miteinander kommunizieren sollen.

Die Kommunikationsbeschreibung ist folgende:

1. 1. PFC200 baut die Internetverbindung zum Router über eine feste IP und einen festen Port auf.
2. Router leitet die Anfrage an die 2. PFC200 weiter.
3. Verbindung erfolgreich aufgebaut, wird ein openVPN Zertifikat ausgetauscht und ein VPN Tunnel etabliert.
4. VPN Tunnel erfolgreich, wird die Modbus Kommunikation zwischen PFC1 und PFC2 im Tunnel aufgebaut.
5. Alle Signale werden 1 zu 1 weitergeleitet ( sowohl von der 1. PFC wie auch von der 2. PFC)

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay dann passt die Kommunikation hier nicht!

Du hast auf die erste Frage geantwortet, dass die Kommunikation per SMS stattfinden soll, nun doch per Ethernet und VPN.
Dann wäre Modbus-TCP dein Mittel der Wahl! Wenn die VPN-Verbindung und alles steht, und sich die Steuerungen erreichen können,
sollte die Modbus-Verbindung auch funktionieren.

Grüße

Marcel
 
Dein #3 und #5 sind zwei völlig verschiedene Kommunikationswege.
#3 geht in Richtung Fernwirkung (ToPass). Dafür ist dein Controller geeignet.
#5 ist mehr Internet über LTE. Dazu sind einige andere Geräte notwendig und das Fernwirkmodul in deinem Controller ist über.
Holger

PS die 758-962 ist eine rein passive Antene
 
Das würde mich jetzt doch stark wundern, wenn die Hardware dazu nicht fähig wäre.
Wir haben die Hardware extra bei Wago für diesen Zweck angefragt!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen
Habe mich nochmal damit befasst,
Wenn ich es richtig verstehe ist ein VPN Tunnel über GPRS möglich. (sehr interessant)
Leider sind die Infos dazu spärlich.
Deine Verbindung inklusive Tunnel müsstest du im WBM konfigurieren können. Die Kopplung der beiden PFC wäre dann auch über Netzwerkvariablen möglich.

Berichte doch mal wie es weiter gegangen ist. Habe leider keinen 8207 zum testen.;)
Holger
 
Hallo zusammen,

sry, für die späte Antwort, aber der Umbau wurde des Öfteren verschoben....
Die Verbindung beider Steuerungen hat geklappt!

Steuerung 1: über eine feste öffentliche IP Adresse und Ethernet mit dem Internet verbunden
Steuerung 2: geht über Mobilfunk ins Internet

Steuerung 2 baut über die feste IP Adresse von Steuerung 1 eine Verbindung auf und richtet einen VPN-Tunnel ein.
Sobald der Tunnel steht, wird über diesen dann kommuniziert.
 
Zurück
Oben