Geh mal auf den Ethercat Master, Adapter, und den musst du an eine MAC Adresse binden, vermutlich steht bei Dir 00.00.00.00 drin,
Das gilt aber nur, wenn er den Master von Hand hinzugefügt hat. Wenn er alles scannt sollte das automatisch erfolgen. Nach dem ersten Scannen fragt er eigentlich nach welcher der gefundenen Master angelegt und verwendet werden soll.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Mal so eine blöde Frage am Rande... Nur um sicher zu gehen das wir die einfachsten möglichen Ursachen nicht übersehen. Du bist dir 100% sicher, dass du das richtige Zielsystem angewählt hast und nicht doch noch aus versehen auf dem lokalen System arbeitest? Wenn ich mein lokales System scanne finde ich auch RT-Ethernet bzw. EAP Geräte....

Ansonsten würde ich dir empfehlen dich an den Support von Beckhoff zu wenden. Die können via Teamviewer auf deinen Rechner schauen (wenn du dass willst) und dir zeigen was falsch ist.
Das geht auf jeden Fall schneller als hier im Forum auf eine Lösung zu warten, von Leuten die nur im Nebel stochern ;-)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@TE: Wie MasterOhh schon schrieb ist dies das normale Verhalten wenn die lokale SPS ausgewählt war. Daher nochmals die Bitte mach mal einen Screenshot von der Seite wo die gefundenen Zielsysteme angezeigt werden und vielleicht auch noch von Visual Studio wo man das aktuell ausgewählte Zielsystem sieht.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Screenshot_TwinCAT.jpgHier der Screenshot der Zielsysteme. Auf einen EtherCAT-Master kann ich ohne ein gefundenes Master-Gerät nicht zugreifen, um die MAC-Adresse zu überprüfen.
 
Danke, das sieht auch erstmal korrekt aus. Bitte lass nochmals das Zielsystem suchen und mach einen Screenshot von der Ergebnisseite, also der Seite wo alle gefundenen CPUs aufgelistet sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ScreenshotII.jpgMir ist beim Abgleich der IP-Adressen von meinem Laptop mit der CPU aufgefallen, dass die Adressen nicht übereinstimmen. Ich habe die Adresse meines Laptops daher an die der CPU bis auf die letzte Ziffer angepasst. Das hat nichts geändert. Hätten die Adressen aber nicht schon selbst aneinander angepasst sein sollen?
 
Mir ist beim Abgleich der IP-Adressen von meinem Laptop mit der CPU aufgefallen, dass die Adressen nicht übereinstimmen. Ich habe die Adresse meines Laptops daher an die der CPU bis auf die letzte Ziffer angepasst. Das hat nichts geändert.
Was meinst Du damit, dass jetzt Dein Laptop und die Steuerung die selbe IP habe? Das ist nicht zulässig, sie müssen im selben Subnetz sein, dürfen aber nicht die selbe Adresse haben.
Wenn Dein Laptop z.B. die Adresse 192.168.0.1 und die Subnetzmaske 255.255.255.0 hat darf die SPS eine Adresse von 192.168.0.2 - 192.168.0.254 haben.
In Deinem Fall ist DHCP aktiv und, da kein DHCP-Server vorhanden ist, vergeben sich beide eine Adresse aus dem Subnetz 169.254
Welche TC3 Version ist auf Deinem Laptop?
 
Alles klar. Ich habe dann nichts geändert, außer die Laptop IP-Adresse festzulegen. Ich wechsele zurück zu DHCP. Im selben Subnetz waren sie dann vorher schon.

Ich habe TC3.1 auf dem Laptop.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte hier nicht die Kompetenz des SPS-Forums in frage stellen, aber ich glaube, wenn du dich mit deinem Problem jetzt an den Beckhoff Support wendest (wie ich schon geschrieben habe) wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit heute noch gelöst.

Nette wäre dann aber, wenn du die Ursache & Lösung dann hier wieder posten könntest, damit wir alle daraus lernen können :s1:
 
Hi!
Ich habe mal einen Screenshot aus einer CX9020 Konfiguration gemacht. Hast du mal versucht, nach diesem Schema die HW selbst anzulegen?
ios_CX9020.png

Also die Klemmen müsstest du natürlich auf deine Klemmen anpassen.

Was mir noch einfällt: Die CX9020 erlaubt E- und K- Bus Klemmen; ich weiß allerdings nicht, ob man irgendwo den Bustyp forciert setzen kann. Schau mal im Webinterface der CX, ob man dort etwas einstellen kann. Ansonsten poste bitte einmal Bilder von deiner CX+Klemmen.

Viele Grüße!
 
Danke nochmal für die neuen Vorschläge. Der Kontakt mit Beckhoff hatte auch die Idee über den Browser auf das Web-Interface zuzugeifen. Dort hat sich jedoch auch keine Verbindung herstellen lassen, allerdings wurde die Seite zunächst (teilweise) geladen. Ich habe die Möglichkeit morgen eine andere CX9020 zu testen. Möglicherweise war es dann doch ein Hardware-Fehler.
 
Zurück