Beckhoff CX9020 (fehlerhafte?) Erkennung in TwinCAT3

Du kannst auch in Rücksprache mit dem Beckhoff Support ein neues Standard-SD-Karten-Abbild auf die Mikro-SD Karte aufspielen - vielleicht hilft das. Sprich das vielleicht mal beim nächsten Support-Telefonat an.

Viele Grüße!
 
Ich habe es heute mit einem anderen CPU-Modul getestet und alle Eingänge wurden erkannt. Ich verwende jetzt die Mikro-SD-Karte aus der neuen CX in der alten und es funktioniert.

Danke für alle Hinweise. Das nächste Problem kommt bestimmt :-D
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe es heute mit einem anderen CPU-Modul getestet und alle Eingänge wurden erkannt. Ich verwende jetzt die Mikro-SD-Karte aus der neuen CX in der alten und es funktioniert.

Danke für alle Hinweise. Das nächste Problem kommt bestimmt :-D
Wenn ich (ausnahmsweise mal) richtig geschaut habe, wird bei Deiner CPU WEC 7 verwendet. In dem Fall könntest Du auch mal probieren die alte Micro-SD Karte zu formatieren und den Inhalt der neuen auf die alte zu kopieren, eventuell funktioniert die CPU dann auch wieder.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich (ausnahmsweise mal) richtig geschaut habe, wird bei Deiner CPU WEC 7 verwendet. In dem Fall könntest Du auch mal probieren die alte Micro-SD Karte zu formatieren und den Inhalt der neuen auf die alte zu kopieren, eventuell funktioniert die CPU dann auch wieder.

Er hat ja die X-0115 - Version. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das mit den Lizenzen für TC3 funktioniert. Bei der X-0112 (für TC2) ist die Lizenz ja irgendwo in einem HW Speicher eingebaut, bei der TC3 Variante müsste die ja irgendwo auf "Festplatte" liegen.
Nicht, dass er dann noch Probleme mit den Lizenzen bekommt.
 
Er hat ja die X-0115 - Version. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das mit den Lizenzen für TC3 funktioniert. Bei der X-0112 (für TC2) ist die Lizenz ja irgendwo in einem HW Speicher eingebaut, bei der TC3 Variante müsste die ja irgendwo auf "Festplatte" liegen.
Nicht, dass er dann noch Probleme mit den Lizenzen bekommt.
Ja, bei TC3 liegen die im TC3 Ordner als Datei ab, das Detail hatte ich vergessen zu erwähnen. Soweit Lizenzen vorhanden sind hat der TE jetzt schon ein Problem, weil die Lizenzen die für die andere CX auf der Karte sind nicht funktionieren, außer die CPUs haben eine bestimmte ID eingebrannt bekommen und sie nutzen eine Volumenlizenz.
Er müsste sich die Lizenzdateien für die CX mit der kaputten Karte bei Beckhoff besorgen und diese dann auf die Karte einspielen, vorher die vorhandenen Lizenzen sichern, falls die Dateinamen gleich sind (Weiß gerade nicht, ob dem so ist).
 
Zuletzt bearbeitet: