Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 8 of 8

Thread: Wago 750-842 und 5V-Digitaleingänge

  1. #1
    Join Date
    11.06.2020
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Idee


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe eine Wago 750-842 und ein paar 5V-Sensoren (Lichtschranken) die ich an die Wago anschliessen möchte.
    Ich habe dafür einen 4-Kanal-Digitaleingang 750-414 angeschlossen. Meine aktuelle Herausforderung ist der Anschluss des Sensors an die Wago...

    Der Sensor hängt eigentlich an einem Raspi3. Das Signal ist auf einen Pin aufgelegt. Die Stromversorgung geschieht über ein Breadboard, welches auch an den Raspi angeschlossen ist.

    Wie bekomme ich jetzt das Signal vom Sensor auf den Digitaleingang? Wenn ich das Kabel vom Raspi-Pin abziehe und an einen Digitaleingang anschliesse, passiert nichts.
    Muss die 750-414 noch extra mit Strom versorgt werden? Könnte ich das initial auch über das Breadboard machen?

    Grüße
    Steve
    Reply With Quote Reply With Quote Wago 750-842 und 5V-Digitaleingänge  

  2. #2
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    1,023
    Danke
    56
    Erhielt 209 Danke fr 168 Beitrge

    Default

    Wie soll das funktionieren - ein Spannungssignal ohne Bezug (einfach so "in der Luft")?

  3. #3
    Join Date
    31.03.2012
    Location
    Porta Westfalica
    Posts
    560
    Danke
    136
    Erhielt 213 Danke fr 132 Beitrge

    Default

    Hast Du weitere Karten am 750-842?
    Fr die Spannungsversorgung der 750-414 Karte bentigst Du eine Einspeiseklemme oder eine Distanzklemme, wenn die 5V & 0V Klemmen als Einspeisung bentzt werden.
    Anbei ein Schaltbild der 750-414:9877710241822.jpg
    Last edited by dingo; 11.06.2020 at 13:02.

  4. #4
    slindemann is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.06.2020
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Default

    Nein. An der Wago sind sonst keine Karten, ausser einer 750-430. An die kann ich aber nur 24V Signale anbringen...
    Ich mchte die Wago nur als Signalerfassung benutzen. Ist ein einfacher Testaufbau fr einen Showcase.
    Ich hab auch ehrlich gesagt nicht viel Ahnung von Elektrotechnik...

    Die Karte muss also noch gesondert mit Spannung versorgt werden? Bentige ich dann auch noch ein 5V Netzteil?


    Danke schon einmal fr eure Antworten.
    Last edited by slindemann; 12.06.2020 at 09:57.

  5. #5
    Join Date
    11.09.2012
    Location
    obostenoderwestendaheimistesambesten
    Posts
    311
    Danke
    1
    Erhielt 59 Danke fr 48 Beitrge

    Default

    Nicht viel Ahnung von Elektrotechnik, aber einen Testaufbau fr einen Showcase machen wollen,
    naja , mutig bist Du jedenfalls !

    Auszug aus Wago Doku zur Klemme 750-414 :
    wago.PNG
    Einfach mal nach der Methode
    1) denken,
    2) planen,
    3) handeln
    vorgehen, dann wird das schon !
    Nchtern betrachtet war es besoffen besser.

  6. #6
    slindemann is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.06.2020
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Default

    Quote Originally Posted by wollvieh View Post
    Nicht viel Ahnung von Elektrotechnik, aber einen Testaufbau fr einen Showcase machen wollen,
    naja , mutig bist Du jedenfalls !

    Ich geb dir vollkommen Recht. Ich bin da auch eher reingerutscht... Nun heisst es in den sauren Apfel beissen.


    Quote Originally Posted by wollvieh View Post
    Auszug aus Wago Doku zur Klemme 750-414 :
    wago.PNG
    Einfach mal nach der Methode
    1) denken,
    2) planen,
    3) handeln
    vorgehen, dann wird das schon !

    Was wre denn der "einfachste" Weg?

    Ich habe eine 24V und eine 5V Eingangsklemme sowie die 5V Sensoren. Wie bekomme ich die am Besten verheiratet. Mir wre natrlich eine Lsung, wo ich einfach etwas dazustecke und 1-2 Kabel anbringe am Liebsten.

    Ich sehe folgende Mglichkeiten:

    -Anschluss der Sensoren an 24V Klemme
    -Anschluss der Sensoren an 5V Klemme
    -Kauf von 24V Sensoren

    Zur Info: Die Sensoren werden benutzt um das Vorhandensein eines Objekts fest zu stellen. Objekt da / Objekt nicht da.
    Aktuell ist das ein GP2Y0A60SZLF https://www.centroitb.com/index.php?...ucts_id=375473.

  7. #7
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    2,833
    Danke
    305
    Erhielt 530 Danke fr 441 Beitrge

    Default

    Quote Originally Posted by slindemann View Post
    -Anschluss der Sensoren an 24V Klemme
    -Anschluss der Sensoren an 5V Klemme
    -Kauf von 24V Sensoren
    Es scheint so, als httest Du in Beitrag #5 ...
    additional.jpg
    ... berlesen!
    Klingt vielleicht etwas merkwrdig formuliert. Man weiss schliesslich, dass ein 'additional supply module' nur dann additional ist, wenn's auch wirklich ge-added wird. Auch in der Stckliste.

    PS:
    Quote Originally Posted by slindemann View Post
    ... eher reingerutscht... Nun heisst es in den sauren Apfel beissen.
    Ich hoffe, dass der sprichwrtliche saure Apfel nicht Deine Einstellung zu der Aufgabe wiedergibt ... sieh's doch als Chance, Dich damit anzufreunden!
    Last edited by Heinileini; 12.06.2020 at 13:07.

  8. #8
    slindemann is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.06.2020
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke fr 0 Beitrge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich mchte mich ja mit dem Thema anfreunden, jedoch fehlen mir etwas die Ansatzpunkte.

    Was muss ich an die 5V-Klemme anschliessen, damit sie mit Spannung versorgt ist?

    Wie schliesse ich dann einen Sensor daran an? Ich habe ein paar Videos gesehen, in denen Pos des Sensors mit Pos der Klemme verbunden und der Neg des Sensors auf einen DI verbunden wurde. Sollte das schon ausreichen? Der Sensor wurde bisher vom Raspi mit Spannung versorgt...


    wago_wiring.jpg.jpg



    PS: Falls mir jemand zustzlich noch ein schickes Einsteigerbuch zum Thema empfehlen knnte, wre ich sehr dankbar.
    Sollte beinhalten:
    -notwendige Grundlagen E-Technik
    -Grundlagen Steuerungstechnik und evtl Sensorik
    -Einstieg in eine der wichtigen PLC-Programmiersprachen
    Last edited by slindemann; 16.06.2020 at 08:15.

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 03.01.2014, 11:42
  2. Replies: 1
    Last Post: 27.06.2013, 15:02
  3. Verkaufe Wago 750-842 + 750-556 + 750-403 + 750-504
    By kaiuweb in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 16.12.2012, 12:16
  4. WAGO 750-841 langsamer als 750-842 ?
    By rene77 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 1
    Last Post: 09.03.2012, 14:35
  5. WAGO I/O 750-842
    By wagotester in forum PC- und Netzwerktechnik
    Replies: 0
    Last Post: 29.03.2004, 14:21

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •