FX1N-MR14 Klon Frage zur Programmierung

DG0JG

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich versuche gerade mit der FX1N Klon ein Ablauf zu erstellen.
Leider habe ich bis jetzt mit SPS noch nicht viel zu tun gehabt und hatte das ganze schon mit einem Arduino am laufen.
Programmumgebung nutze ich GX Developer 8 und den Kontaktplan

Was ich benötige hier kurz in einer Tabellen aufgelistet wie der Ablauf sein soll
Es ist immer nur einer der zwei Eingänge auf H

Eingänge Ausgänge
X00 = H Y0 = H (Alle weitern Ausgänge auf L)
X01 = H Y1 = H (Alle weitern Ausgänge auf L)

So das ist ja nicht so weltbewegend
icon7.png
aber im zweiten durchlauf sollen zwei andere Relay´s auf der SPS geschaltet werden.

X00 = H Y2 = H (Alle weitern Ausgänge auf L)
X01 = H Y3 = H (Alle weitern Ausgänge auf L)

Mein Problem ist es das ich nur zwei Eingänge habe die aber wechselseitig zwei Relay´s schalten sollen
Es müsste also eine gegesneitige Verriegelung mit Umschaltung bzw. Flip Flop sein.

Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen bei der Umsetzung

Gruß
DG0JG
 
... aber im zweiten durchlauf sollen zwei andere Relay´s auf der SPS geschaltet werden.
Welches Kriterium hast Du denn im Programm dafür, zu wissen, ob der erste (vermutlich auch dritte, fünfte, ...) "Durchlauf" aktiv ist oder der zweite (vermutlich auch vierte, sechste, ...)?
Ich gehe mal davon aus, dass Du über (mindestens) einen Ausgang genau diese Information ausgibst und in Deiner externen (Hardware-)Schaltung damit umschaltest, welche Information gerade an den beiden Eingängen anliegt.
Das hat nicht so sehr mit "gegenseitiger Verriegelung" zu tun. Werde mal bitte etwas konkreter, wie Deine Schaltung aussieht bzw. aussehen soll.

PS:
Meine Glaskugel sagt mir gerade, dass Du evtl. gar nicht zwei verschiedene Informationen auf dieselben Eingänge multiplexen willst, sondern, dass Du vielleicht mit z.B. zwei Tastern etwas (z.B. einen Rollladen) abwechselnd hin und her (auf und ab) bewegen und zwischendurch stoppen willst?
Was kommt nach dem zweiten Durchlauf? Wieder der erste? Wodurch wird der erste Durchlauf beendet, wodurch der zweite?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Heinileini,

Ich habe es für mich mittlerweile gelöst.

Nochmals kurz zur Beschreibung
Ich möchte aus zwei gegebenen Ausgängen 4 erstellen
Die zwei Ausgänge können entweder 0v (aus) oder wechselseitig 12V (an) sein
Beide Ausgänge sind niemals gleichzeitig auf 12V
Wenn ich einschalte ist der erste Eingang auf 12v und somit Relay 1 On
Schalte ich auf den zweiten Eingang ist Relay 3 On und Relay 1 off
Schalte ich wieder auf den ersten Eingang ist Relay 2 On und Relay 3 off
Schalte ich wieder auf den zweiten Eingang wird Relay 4 On und Relay 2 off
usw.
Schön were es natürlich wenn ich beim dritten durchlauf noch andere Kombinationen machen könnte. Zum Beispiel zwei Relay zusammen.
icon7.png

Im Kontaktplan gibts noch einen dritten Eingang bzw. Ausgang der für was anderes vorgesehen ist
Und hier noch der Kontaktplan wie ich Ihn erstellt habe und auch funktioniert.
Kontaktplan.JPG

Gruß
DG0JG
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin DG0JG,
habe Deine Schaltung mal in AWL nachgestellt und in Excel getestet (weil ich sie nicht wirklich auf Anhieb verstanden hatte) und ... sie funktioniert tatsächlich!
Stelle mir vor, an X000 und X001 ist ein KnebelSchalter angeschlossen mit z.B. X000 in der linken Stellung, nix in MittelStellung und X001 in der rechten.
Damit kann man dann durch abwechselndes Anwählen der linken und der rechten Stellung einen der 4 Ausgänge in der Reihenfolge Y000, Y002, Y001, Y003, u.s.w. aktivieren und per MittelStellung ganz ausschalten.
Ganz schön raffiniert!
Die Chance, diese Funktionalität als WeihnachtsRätsel hier im Forum einzustellen, haben wir jetzt aber leider verpasst (oder verpatzt?) ... ;)
Gruss, Heinileini
 
Zurück
Oben