    ich habe ein Problem bei der Ermittlung der richtigen Gain und Offset Werte für meine Steuerung.
    Verbaut ist folgende Logo.


    An den AM2 Modulen sind insgesamt 4 Niveausonden angeschlossen die alle das 4-20mA signal liefern. Der Füllstand wird bei allen Behältern in % angegeben.
    Sonde 1: 0% = 4 mA; 100% = 10,5 mA
    Sonde 2: 0% = 4 mA; 100% = 9 mA
    Sonde 3: 0% = 4 mA; 100% = 11,3 mA
    Sonde 4: Dieser funktioniert anders herum 100% = 7.55 mA bei 50% = 7.6 mA

    Angehängt ist auch noch das Program dazu, wie wir es geschrieben haben, ich bin 100% sicher, ob dies so für die Auswertung verwendet werden kann.

    Wäre schön, wenn mir hierbei jemand helfen kann, vielleicht auch mit dem Weg wie ich auf die richtigen Werte komme.

    Vorab schon mal vielen Dank

    Gruss Florian
    Attached Images Attached Images
    Attached Files Attached Files
    Reply With Quote Reply With Quote 4-20mA Analogsignal von Niveaumesssonden parametrisieren bei der Siemens Logo  

  2. #2
    Join Date
    02.01.2015
    Posts
    767
    Danke
    124
    Erhielt 174 Danke für 162 Beiträge

    Default

    Wie willst du denn Sonde 4 vernünftig auswerten, wenn die Differenz zwischen 50% und 100 % gerademal 0,05 mA beträgt?

  3. #3
    gino2583 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    25.06.2020
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Falls es mit der Sonde 4 nicht funktioniert werde ich diese Auswechseln, ist ein anderer Typ als die Sonden 1-3.

  4. #4
    Join Date
    15.02.2014
    Posts
    109
    Danke
    15
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich würde die AI's mit Analogverstärkern auf 0-1000 skalieren und die Schwellwertschalter mit den skalierten Werten arbeiten lassen.
    Sonde1 Gain 3,07 offset -614
    Sonde2 Gain 4,00 offset -800
    Sonde3 Gain 2,74 offset -548
    Sonde4 geht so nicht

Similar Threads

  1. TIA Analogsignal 4-20mA 50Hz
    By Kretzer in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 03.02.2014, 14:14
  2. Legalität bei der Nutzung von Siemens DLLs
    By Jochen Kühner in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 3
    Last Post: 03.12.2012, 09:50
  3. Replies: 6
    Last Post: 28.11.2011, 13:54
  4. Wieviele Ausgänge sind bei der Siemens Logo möglich ?
    By Juergen151 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 17.06.2009, 23:14
  5. Analogsignal 4-20mA durchschleifen..?
    By QuePasa in forum Elektronik
    Replies: 6
    Last Post: 11.08.2008, 17:55

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •