EATON XV300 HMI reagiert nicht auf Eingaben

Neurorancer

Level-2
Beiträge
572
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,

habe nach 3Jahren wieder eine XV300 Steuerung, welche ich programmieren möchte.

Habe ein Standard-Projekt erstellt und nutze die Standard Visualisierung von Codesys.

Habe in der Visualisierung ein paar Elemente angelegt, welche beim Drücken auf die Benutzer Eingaben reagieren, nur um zu sehen, ob die Visualisierung schon mal läuft.

Habe die Software komplett geladen. Die Visualisierung startet.
Das Problem ist, dass kein einziges Symbol auf Eingaben reagiert.

Mir kommt es so vor, als ob ich noch irgend etwas vergessen hätte einzustellen.

Wenn ich online bin, dann habe ich so eine Art einen Grünen-Ring-Symbol neben der PLC aber nichts an der Visualisierung.

Das HMI selbst (Windows) funktioniert aber.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich mit der Steuerung verbunden bin, und die Visualisierung starte, kann ich über meinen Laptop die
Elemente auf dem HMI bedienen.

Am HMI Selbst und über RemoteClient funktionert es aber nicht.

Ich bin mir sicher, dass da noch etwas eingestellt werden muss.

Die Funktion Touch-Screen ist auf dem HMI aktiviert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin einen Schritt weiter, hätte eigentlich gleich die Log-Files anschauen sollen.

a.jpg

Folgende Meldung beschreibt mein Problem:
Touchhandling activated by application but not supported by the divice. Touchhandling disabled.

Das Gerät, was ich benutze ist ein EATON XV303 HMI-PLC.
Diesen habe ich bereits vor paar Jahren benutzt.
 
OK, habe das Problem gelöst.

Nach einpaar mal Projekt neu anlegen (Standard-Projekt) hat es irgendwie angefangen zu funktionieren!

Jetzt kann ich das HMI bedienen.

Wenn wieder Kraft habe, werde ich der Sache auf den Grund gehen.

Was mir bei solchen Sachen jedesmal in den Kopf kommt ist,
dass die Siemens-Steuerungen benutzerfreundlicher sind!
 
Zurück