LOGO Logo8 mit TDE Hintergrundbeleuchtung ist ständig eingeschalten

bastler

Level-2
Beiträge
258
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe eine Logo8 ohne integriertes Display. Als Display habe ich ein Logo TDE verbaut. Im Programm habe ich über Meldetexte mir ein Menü zusammengebastelt.
Im Menü bzw. in Untermenüs kann ich dann über die F-Tasten Ausgänge schalten. Wird 10s keine Taste gedrückt, wird das Menü beendet und es werden im 3s Takt abwechselnd Meldetexte angezeigt, wie zB Zustände der Ausgänge, Temperatur, Füllstand. Außerdem werden im Fehlerfall auch noch Meldetexte mit Fehlermeldungen angezeigt. Das funktioniert alles soweit ohne Probleme.
Allerdings schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des TDE nicht ab. Ich habe in den Einstellungen zur Hintergrundbel. "Standard" angewählt und ich habe im Programm keinen Merker verwendet, die für Hintergrundbel. reserviert sind.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen kann?

MfG
bastler
 
Kannst du mal dein Logo-Programm hochladen?

Hast du UDFs im Einsatz, welche Merker enthalten?
 
Zuletzt bearbeitet:
An deinem Programm sind keine Auffälligkeiten festzustellen. UDFs hast du keine im Einsatz, also kann man dies als Urheber ausschließen. In deinem Programm sind wirklich nur die von dir benutzten Merker M1-M7 und M9 zu finden, die anderen 56 sind frei.
Ich habe dein Programm in eine 0BA8.Standard und in eine Logo 8.2 (FS4) eingespielt. An jede Logo jeweils mein TDE vernetzt, hier ging die Hintergrundbeleuchtung an beiden Logos nach dem Start entsprechend der normalen Zeit aus. Auch hier die Einstellung für das LCD auf Standard.
Allerdings ist mein TDE eines der ersten Stunde.
So kann man vermuten, dass mit deinem TDE etwas nicht stimmt.
 
Hallo GUNSAMS
Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich werde mal ein ganz einfaches Programm ohne Meldetext erstellen und mal auf meine Logo 8.2 FS4 aufspielen. Mal sehen was da passiert.

MfG
bastler
 
Ich hab jetzt mal ein ganz einfaches Programm erstellt. I1 oder F1 rufen einen Meldetext auf, mehr nicht. Sobald ich I1 oder F1 betätige, geht die Hintergrundbeleuchtung an und nach ca. 25s wieder aus. Demnach scheint mit dem TDE alles in Ordnung zu sein. Der Fehler muss meiner Meinung nach am Programm liegen.

Mit freundlichen Grüßen
bastler
 
Ich habe mir das Programm noch einmal näher angeschaut, und du hast recht, es liegt am Programm. War aber nicht einfach zu finden....
Beim ersten Test ist der "Fehler" nicht aufgetreten, weil meine Hardware nicht mit deiner übereinstimmt. Du hast Analogeingänge benutz, welche bei nicht beschalten sind. Dadurch standen die ganze Störmeldungen an, nach dem Einschalten der LOGO! und des TDE konnte die TDE-interne Ausschaltverzögerung der Hintergrundbeleuchtung des TDE ablaufen und die Hintergrundbeleuchtung ging nach der festgelegten Zeit aus.
Dann habe ich zum Testen die Störmeldungen blockiert, und die automatische Meldetext-Weiterschaltung wurde aktiv. Und siehe da, die Hintergrundbeleuchtung ging nicht aus. Nach verschiedenen Änderungen und Tests war der "Fehler" gefunden.
Nach dem Durchschalten des letzten Meldetexts wird das Schieberegister rückgesetzt. Dadurch wird der Grundmeldetext mit Uhrzeit und Datum eingeblendet. Dieser Meldetext triggert die Ausschaltverzögerung der Hintergrundbeleuchtung immer wieder erneut an. Da die Gesamtdurchschaltezeit der anderen Meldetexte kleiner als die Auschaltverzögerungszeit der Hintergrundbeleuchtung ist, kann die Hintergrundbeleuchtung nicht abschalten.
Abhilfe:
Einen ständig aktivierten Meldetext mit Uhrzeit und Datum und der Priorität 0. Wenn das Schieberegister rückgesetzt wird, wird dann statt dem Grundmeldetext der Meldetext mit Priorität 0 angezeigt. Da dadurch der Grundmeldetext nicht mehr aufgerufen wird, geht die Hintergrundbeleuchtung nach der Ablauf der intern festgelegten Zeit wieder aus.
 

Anhänge

  • Garten_V4.zip
    51,2 KB · Aufrufe: 22
Erstmal tausend Dank für deine Unterstützung. Ich kann es mir erst morgen genauer ansehen.
Ich werde mich dann wieder melden.
Nochmals herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
bastler
 
Hallo
Hab das Programm jetzt aufgespielt und es funktioniert perfekt.
Habe die Prioritäten der Meldetexte noch der Ordnung halber angepasst.
Aber auf das eigentliche Problem wäre ich wohl nie gekommen.
Nochmals vielen herzlichen Dank!

Schönes Wochenende
bastler
 