Was soll sie messen (Strom, Spannung, Druck) ...
Wenn Du Widerstand oder Temperatur statt Druck geschrieben hättest, könnte ich das noch nachvollziehen.
Gibt's denn auf Druck "spezialisierte" ADU? [SUP]1)[/SUP]
Für WiderstandMessung muss die "Klemme" den MessStrom liefern können, sofern man nicht drumherum Entsprechendes basteln will.
Für TemperaturMessungen ist oft "Spezialisiertes" in den ADU integriert.
Entweder via WiderstandsMessung, wobei man zwischen Pt100 und Pt1000 wählen kann (oder auf einen von beiden festgenagelt ist) - damit wird dann auch der MessStrom ausgewählt bzw. ist festgelegt.
Evtl. kann man noch mit oder ohne "Klima" auswählen (Einfluss auf den MessBereich und die Granularität der MessWerte).
Oder via SpannungsMessung an ThermoElementen, wobei die Spezialisierung dann darin besteht, zusätzlich die Temperatur des ReferenzThermoElements in der "Klemme" per Pt100 (oder Pt1000?) zu messen und zu verrechnen.
PS:
[SUP]1)[/SUP] Gibt's tatsächlich, mit SchlauchAnschluss, siehe Link in #5!