Analogkarte 24Bit

Was soll sie messen (Strom, Spannung, Druck) ...
Wenn Du Widerstand oder Temperatur statt Druck geschrieben hättest, könnte ich das noch nachvollziehen.
Gibt's denn auf Druck "spezialisierte" ADU? [SUP]1)[/SUP]
Für WiderstandMessung muss die "Klemme" den MessStrom liefern können, sofern man nicht drumherum Entsprechendes basteln will.
Für TemperaturMessungen ist oft "Spezialisiertes" in den ADU integriert.
Entweder via WiderstandsMessung, wobei man zwischen Pt100 und Pt1000 wählen kann (oder auf einen von beiden festgenagelt ist) - damit wird dann auch der MessStrom ausgewählt bzw. ist festgelegt.
Evtl. kann man noch mit oder ohne "Klima" auswählen (Einfluss auf den MessBereich und die Granularität der MessWerte).
Oder via SpannungsMessung an ThermoElementen, wobei die Spezialisierung dann darin besteht, zusätzlich die Temperatur des ReferenzThermoElements in der "Klemme" per Pt100 (oder Pt1000?) zu messen und zu verrechnen.

PS:
[SUP]1)[/SUP] Gibt's tatsächlich, mit SchlauchAnschluss, siehe Link in #5!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du Widerstand oder Temperatur statt Druck geschrieben hättest, könnte ich das noch nachvollziehen.
Gibt's denn auf Druck "spezialisierte" ADU?
OK, das war zugegebenermaßen etwas speziell und ist mir einfach so rausgerutscht. Ich dachte in dem Moment an die EM3702 von Beckhoff, allerdings würde diese nicht die Anforderung des TE an die Auflösung erfüllen und eventuell auch nicht bei der Geschwindigkeit.
Bezüglich der Auflösung ist dem TE hoffentlich bewusst, dass diese nicht alles ist, eine Auflösung von 24Bit nützen einem gar nichts, wenn der Messfehler zu groß ist und sich nicht durch Kalibrierung ausgleichen lässt.
 
Bezüglich der Auflösung ist dem TE hoffentlich bewusst, dass diese nicht alles ist, eine Auflösung von 24Bit nützen einem gar nichts, wenn der Messfehler zu groß ist und sich nicht durch Kalibrierung ausgleichen lässt.
Na ja, wenn der Sensor nicht kalibriert ist, könnte man dies durch entsprechende Skalierung verbessern, sofern der Sensor "stabil" genug ist, gut reproduzierbare Werte zu liefern und man den Aufwand treiben möchte bzw. kann.
Aber Du hast Recht, Oliver, der Einfluss der Auflösung wird immer wieder gerne überschätzt!

Vielleicht will der TE eine Spracherkennung in mehr als HiFi-Qualität realisieren? :ROFLMAO:
 
Zurück
Oben