Guten Tag Forum,

ich hab eine CX1001 mit WIN XPE, welche nicht booten will.
Die CX lag geraume Zeit im Lager und die CF-Karte war verschwunden. Ich hab eine neue CF-Karte genommen, ein XPE-Recovery-Image von Beckhoff erhalten,
alles zusammengewürfelt, jedoch booten tut gar nichts. Es bleibt beim Start-Up stehen, wo man die Systemdaten lesen kann.

CF-Karte wird erkannt, Dateisystem stimmt, Laufwerk ist aktive Partition, Recovery lief reibungslos...scheint alles ok.

Nachdem ich dem Support geschrieben hatte, dass ich keine original Beckhoff-CF-Karte nutze hat er mir gesagt, dass es daran liegen kann und
ich mir eine besorgen soll, den zu Fremdkarten können sie keine Aussage treffen. Hab nur leider gerade keine zum testen da.

Meine Frage ist, hat der Support recht und haben Beckhoff-System Probleme mit Fremdkarten? Hat das schon mal jemand erlebt?


Grüße
Kurt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine Frage ist, hat der Support recht und haben Beckhoff-System Probleme mit Fremdkarten? Hat das schon mal jemand erlebt?

Bei Beckhoff kann ich es dir nicht sagen. Zumindest bei ELAU Geräten habe ich schon mehrfach festgestellt, dass sie nur SanDisk oder Swissbit akzeptieren.
 
Hmm. Eine kleinere Karte hab ich auch nicht zur Hand, da unser Bestand nichts mehr her gibt. CF-Karten sind nicht mehr in Mode.
4GB sollte das System aber vertragen. Bin halt am überlegen, ob ich einfach bei Beckhoff bestelle.

Ich bin halt nur skeptisch, da nach einer kurzen Suche bei Google-Bilder nach Beckhoff CF-Karten ich drei verschiedene Hersteller ausmachen konnte.
Also so geeicht scheint das System nicht zu sein.


Bei weiterer Überlegung hatte ich das Phenomän selber schon mal bei dem Versuch eine Durchlaufwaage zu rebooten, nachdem diese ihr
Betriebssystem selbst zerstört hat. Hatte von dem Baugleichen Kollegen 5m weiter nach Handbuch ein Back-Up gezogen aber keinen Erfolg mit booten.
Dann kam der Service, steckt eine CF-Karte rein und los ging es. Seine Erklärung, dass es bei ihm funktinoniert, war ein Achselzucken.
 
Zuletzt bearbeitet:
Es gibt tatsächlich CF-Karten die nicht erkannt werden.
Soweit mir das mal jemand vor langer Zeit erklärt hat gibt es wohl verschiedene Chipsätze/Varianten für den Zugriff und diese müssen in der SW abgebildet sein.

Aber jetzt mal konkret: willst du für eine HW die jetzt schon seit 10? Jahren abgekündigt ist noch Geld und Energie reinstecken? Und wenn es als Ersatzteil dient dann kannst du die CF-Karte vom Original nehmen (wobei ein Backup in Form eines Images der laufenden CF-Karte pflicht ist ).

Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank fuer die Antwort. Das mit dem Chipsatz ist eine nachvollziehbare Erklaerung.

Und konkret hat mein Interesse an der CX nichts mit Analgenverfuegbarkeit zu tun. Das ist ein ausgemusterter Typ der in meiner Firma nicht mehr vorkommt.
Es hat mehr mit Bildungs und Animationszwecken zu tun. Ergo, hab ich auch kein Budget, sonder geh immer Klinken putzen, wenn ich was brauche. Manchmal klappts. Ich darf aber keine neuen Bauteile verwursteln.
Ich arbeite als Schichtmeister in der Instandhaltung einer groeßeren Firma.
Erfahrenes Fachpersonal ist in den letzten Jahren abgewandert und gute Lehrlinge bleiben nach der Pruefung nicht in der Firma, da man sich nicht wirklich um sie kuemmert oder foerdert.
Die ganz schlechten Lehrlinge bleiben und fuer jeden verlorenen Elektriker stellen wir einen Schlosser oder Dachdecker ein. Alles recht trostlos. Einen Fleischer haben wir auch schon.
Es wird von der Fuehrung nicht wirklich was unternommen um diesen Trend gegenzuwirken. Stattdessen verkriecht man sich hinter Hoffnung. Immer mal eine andere. Momentan ist es, dass Corona Personal von anderen Firmen zu uns treibt.... Hat bisher nicht geklappt.

Ich habe mir ein paar qm^2 in einer Ecke erkaempft, wo ich mich austoben darf um den paar Prozent an Interessierten, wenn Zeit ist, Problemstellungen und Bildung zu bieten abseits vom Alltag.
Dort werden Leute animiert Fehlersuche (ist mein Hauptinteresse) zu betreiben, Zeug zu parametrieren und elektrische Schaltungen zu entwickeln.
Die paar Leute die es interessiert geben mir dafür positives Feedback. Der Rest sitzt weiter vor dem Handy und sabbert vor sich hin und schreit beim nächsten mal um Hilfe, wenn der Defekt die komplexitaet eines Lagerschadens ueberschreitet.
Das die CX nicht mehr aktuell ist, ist zwar schade aber tut dem Zweck keinen Abbruch. Ob da jetzt ein PNOZmulti oder PNOZmulti Mini haengt ist nicht wichtig. Hauptache es wurde sich mal mit dem System beschaeftigt. Es soll keine Anlage programmiert werden aber man soll die Faehigkeit haben sich reinzuklinken um mal zu gucken was los ist. Wenn man sich noch nie in eine S7-300 eingeklinkt hat, sitzt man vor Step7 wie ein Kaninchen vor der Schlange.

Jetzt bin ich ins tratschen gekommen.

Ich schau mal, ob ich einen anderen Kartenhersteller auftreiben kann, einen von denen die ich bei den Google-Bildern gesehen habe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Abend,

hab es hinbekommen mit meiner Fremdkarte.
Hitschkock hatte in seinem Post das selbe Problem und einen Link angehangen, welcher wunderschoen beschreibt, wie man ein Laufwerk bootfaehig bekommt.

https://www.sps-forum.de/codesys-und-iec61131/87240-cx1001-0121-betriebssystem.html#post769006

Ich hatte zuvor bei meinen DISKPART-Versuchen niemals die Partition platt gemacht, sondern stets nur formatiert.
Jetzt laeuft die Kiste. Der Kartenhersteller ist wohl nicht wirklich relevant.