Guten Tag,

ich habe eine neue SIEMENS LOGO! 6ED1052-1CC08-0BA0 angeschafft und diese zum ersten Mal in Benutzung. Mein Programm hat in der Simulation einwandfrei funktioniert. Der Programmablauf ist zu jedem Ausgang der gleiche, d.h. es werden Zylinderendlagen mit den ersten beiden Eingaengen (I1 und I2) abgefragt und je nach Stellung schaltet der erste Ausgang Q1. Mit den weiteren Ein- und Ausgaengen ist der Programmablauf der selbe nur von anderen Pneumatikzylindern.

I1 und I2 erkennen, wenn 24V anliegen
I3 bis I6 erkennen es nicht
I7 und I8 erkennen auch, wenn 24V anliegen

Ich habe schon ein ganz einfaches Programm, sogar direkt am Display, geschrieben, bei dem die Eingaenge direkt mit Ausgaengen verschalten sind und das Problem ist das selbe. Das Ganze habe ich sogar ueber Live Online beobachtet. Ich habe nachgelesen, dass genau diese Eingaenge als "schnelle Eingaenge" genutzt werden koennen. Kann es damit etwas zu tun haben?

Waere nett, wenn mir jemand weiterhelfen koennte, ob es ein Einstellungsproblem sein koennte oder die LOGO einfach schon im Anlieferungszustand defekt ist.

Vielen Dank im Voraus.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Eingänge I3-I6 haben andere Daten als die Eingänge I1, I2, I7 und I8.

Sind die Endschalter Näherungsschalter? Weil laut Handbuch mindestens 2,1 mA bei I3-I6 fliessen müssen, damit 1-Signal erkannt werden kann.

Zeigen diese 4 Eingänge denn 1-Signal, wenn du die 24V direkt aufschaltest?
 

Anhänge

  • LOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0.pdf
    102,2 KB · Aufrufe: 9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe nachgelesen, dass genau diese Eingaenge als "schnelle Eingaenge" genutzt werden koennen. Kann es damit etwas zu tun haben?
Da es sich hierbei nicht um eine Einstellung sondern um eine parallele Funktion (die Du aber nicht nutzt) des Eingangs handelt, kann es damit IMHO nichts zu tun haben.

Etwas leichter zu helfen wäre es, wenn Du einen Plan Deiner externen Verdrahtung und sicherheitshalber auch das Programm in der LOGO! (z.B. als *zip) hier online stellst.
 
Einige Eingänge können ev. auch als Analogeingänge konfiguriert werden (bin mir nur nicht sicher welche das sind) ev. sind die die nicht gehen als Analogeingänge konfiguriert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

vielen Dank für die Hilfe. Ich habe bei dem Test direkt 24V aus einem Netzteil mit komplett "aufgedrehter" Strombegrenzung verwendet und angelegt. Dabei zeigen nur die Eingänge I1, I2, I7 und I8 ein High-Signal.

Ich hatte auch gelesen, dass das Thema mit den schnellen Eingängen eine automatische Zusatzfunktion ist, bin aber verwundert, dass sich genau diese "schnellen Eingänge" die anliegenden 24V nicht erkennen.
 
Guten Tag,

vielen Dank für die Hilfe. Das Programm hochzuladen hilft in diesem Fall nicht viel, da das Fehlverhalten selbst bei einem Testprogramm auftritt, bei dem ich die Eingänge einfach direkt mit Ausgängen verschalten habe und im Onlinemodus kein High-Signal an den Eingängen I3-I6 erkannt wurden, wenn 24V anliegen.
 
Guten Tag,

vielen Dank für die Hilfe. Man kann in der Logo 0, 2 und 4 Analogeingänge einstellen. In allen Einstellungen hatte ich das gleiche Problem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Fehler, den du beschreibst, habe ich noch nie gehört.

Ich habe verschiedene Logos, 0BA6 und 0BA8 mit den Kombieingängen. Wenn ich diese mit 24 VDC beschaltete (z.B. Taster, Schalter etc.) haben die immer HIGH-Signal angezeigt. Selbst wenn die Kombieingängen I1, I2, I7 und I8 als Analogeingänge freigegeben sind, arbeiten diese als digitale Eingänge weiter. Und bei I3-I6 kann man diese gar nicht anders parametrieren. Es sind einfach nur digitale Eingänge, die auch noch als schnelle Zähleingänge benutzt werden können.
 
Ich würde sagen, die Eingänge I3 bis I6 sind defekt.
Hast Du noch Garantie auf der Logo?

Harald

Guten Morgen Harald,

vielen Dank für die Hilfe. Diese Vermutung hatte ich von Anfang an auch. Jedoch war ich mir unsicher, da sie neu ist und ich eher unregelmäßig mit der LOGO zu tun habe und mit dieser Generation noch gar nicht. Da sie neu ist habe ich noch Garantie und werde sie heute noch reklamieren.
 