Hallo zusammen,
ich habe ein mir unerklärliches Problem mit einer Beckhoff EL3144. Laut Datenblatt sind die GND Eingänge auf Klemme 2,6,4 und 8 intern
gebrückt. An den 4 Analogeingängen ( Klemme 1, 5, 3 und 7 ) hängen Strommesswandler welche ein 4..20mA Signal liefern.
Im ganzen Schaltschrank gibt es nur ein 24V Potential. Nun ist es so, dass die 4 Analogeingänge nur den richtigen Wert liefern,
wenn an allen 4 GND Kontakten die Masse angeschlossen wird. Sobald eine der 4 Massen entfernt wird, passen alle Analogeingangswerte nicht
mehr. Sind alle 4 Massen angeschlossen habe ich am EW nach der Skalierung ausgerechnete 4mA, klemme ich eine Masse ab dann liegen an allen
4 Eingängen ca. 16.000 als Wert an, also theoretisch um die 10mA-12mA.
Hat jemand eine Idee? Wir haben dies übrigens schon mehrfach aufgebaut, in anderen Anlagen läuft es immer mit einem Masseanschluß ( Kontakt 2 ).
Die Karte habe ich schon 2x getauscht, keine Besserung
ich habe ein mir unerklärliches Problem mit einer Beckhoff EL3144. Laut Datenblatt sind die GND Eingänge auf Klemme 2,6,4 und 8 intern
gebrückt. An den 4 Analogeingängen ( Klemme 1, 5, 3 und 7 ) hängen Strommesswandler welche ein 4..20mA Signal liefern.
Im ganzen Schaltschrank gibt es nur ein 24V Potential. Nun ist es so, dass die 4 Analogeingänge nur den richtigen Wert liefern,
wenn an allen 4 GND Kontakten die Masse angeschlossen wird. Sobald eine der 4 Massen entfernt wird, passen alle Analogeingangswerte nicht
mehr. Sind alle 4 Massen angeschlossen habe ich am EW nach der Skalierung ausgerechnete 4mA, klemme ich eine Masse ab dann liegen an allen
4 Eingängen ca. 16.000 als Wert an, also theoretisch um die 10mA-12mA.
Hat jemand eine Idee? Wir haben dies übrigens schon mehrfach aufgebaut, in anderen Anlagen läuft es immer mit einem Masseanschluß ( Kontakt 2 ).
Die Karte habe ich schon 2x getauscht, keine Besserung