Hallo zusammen,

ich habe ein mir unerklärliches Problem mit einer Beckhoff EL3144. Laut Datenblatt sind die GND Eingänge auf Klemme 2,6,4 und 8 intern
gebrückt. An den 4 Analogeingängen ( Klemme 1, 5, 3 und 7 ) hängen Strommesswandler welche ein 4..20mA Signal liefern.
Im ganzen Schaltschrank gibt es nur ein 24V Potential. Nun ist es so, dass die 4 Analogeingänge nur den richtigen Wert liefern,
wenn an allen 4 GND Kontakten die Masse angeschlossen wird. Sobald eine der 4 Massen entfernt wird, passen alle Analogeingangswerte nicht
mehr. Sind alle 4 Massen angeschlossen habe ich am EW nach der Skalierung ausgerechnete 4mA, klemme ich eine Masse ab dann liegen an allen
4 Eingängen ca. 16.000 als Wert an, also theoretisch um die 10mA-12mA.

Hat jemand eine Idee? Wir haben dies übrigens schon mehrfach aufgebaut, in anderen Anlagen läuft es immer mit einem Masseanschluß ( Kontakt 2 ).
Die Karte habe ich schon 2x getauscht, keine Besserung

EL.jpg
 
Könnt ihr mir evtl. etwas auf die Sprünge helfen.

Bei den technischen Daten der EL3144 steht "Innenwiderstand: 85 Ohm + Diodenspannung"

Was ist mit Diodenspannung gemeint? Wie hoch wird der tatsächliche Innenwiderstand sein?

Danke für eure Unterstützung

EL.jpg
 
Haben die vier Messwandler denn die selbe Masse, wie Eure 24V oder geben die ein entkoppeltes Signal weiter?

Sie haben alle die gleiche Masse. Es hat sich mittlerweile herauskristalisiert dass es am (zu hohen) Eingangswiderstand der Beckhoff Analogeingänge liegt.
In den technischen Daten ist diese nicht eindeutig beschrieben ( 85 Ohm + Diodenspannung ). Ich habe jetzt eine Siemens Karte 331-7KF02 verbaut. Die
Messtechnik funktioniert nun einwandfrei. Diese Karte hat 25 Ohm Eingangswiderstand.

Mich tät ja nur noch interessieren, wie hoch der tatsächliche E-Widerstand der Beckhoff ist.
 