Hallo :ROFLMAO:
Ich habe eine Logo 0BA8 12/24 RCE und sitze gerade vor folgendem Problem:
Ich habe ein Ultraschallsensor 0-10V zur Füllstandsmessung und möchte ihn als Bargraph Ausgeben.
Das Klappt soweit ja auch. Nur da der Sensor ja von oben nach Unten schaut ist der Bargraph natürlich Spiegelverkehrt.
Jetzt ist die Frage mit welchem Baustein kann ich denn den Wert Niegieren ? oder ist das der Komplett falsche Ansatz ? :-?

Grüße ;)
 
@Hucki es kann manchmal so einfach sein xD

@GUNSAMS es ist ein IFM Ultraschallsensor https://www.ifm.com/de/de/product/UIT507 mit einem Trennverstärker um auf 24mA 0-10V zu generieren

Über die Einstellung der Anzeige möchte ich den Bargraph Kalibieren die Entfernung vom Sensor zum Theoretischen Maximal Punkt sind ja 20 cm und der Minimal Punkt sind dann 2,5m
Der Lagertank ist Leider ein Liegender Zylinder deswegen kann ich die Füllmenge nicht so einfach in L Ausgeben.
 

Anhänge

  • Test Füllstandsmessung.rar
    9,3 KB · Aufrufe: 10
Bei mir ist es eine .rar und im inneren ist eine .lsc
Mein 7-Zip kann die lsc-Datei erfolgreich entpacken (Typ: Rar5)

Tip: an die lsc.Datei einfach die Dateiendung .pdf anhängen (umbenennen zu "Test Füllstandsmessung.lsc.pdf"), dann wird sie zum Hochladen an den Beitrag akzeptiert und es muß nach dem Download nur das .pdf entfernt werden.

Harald
 
Oder Du nimmst eine Parametriersoftware z.B. LR-Device von der ifm elektronik und stellst den Parameter ou2 von 4-20mA auf 20-4mA
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder Du nimmst eine Parametriersoftware z.B. LR-Device von der ifm elektronik und stellst den Parameter ou2 von 4-20mA auf 20-4mA
Ist das nicht sinngemäss dasgleiche, was hucki in #2 mit dem Tauschen von Min- und MaxWert beim Skalieren geschrieben hat? Jedoch mit ohne ParametrierSoftware à la "LR-Device", über die die Logo zwar lachen, sie aber nicht verwenden kann?
 
Ist das nicht sinngemäss dasgleiche, was hucki in #2 mit dem Tauschen von Min- und MaxWert beim Skalieren geschrieben hat? Jedoch mit ohne ParametrierSoftware à la "LR-Device", über die die Logo zwar lachen, sie aber nicht verwenden kann?

Ja, ist es, aber viele Wege führen nach Rom
Die Software hat mit der Logo gar nichts zu tun. Sie dient dazu Geräte ohne Display zu parametrieren.
 