Moeller PS4 LE4-116-XD Ausgänge flattern

Ralf69

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Kennt sich noch jemand mit Moeller PS4 aus?
Ich habe eine Steuerung Master PS306 über Suconet K1 mehrere EM4-201-DX2 als Slave im Einsatz. Die EM4 sind mit mehreren LE4 Erweiterungen bestückt. Der jeweils erste Ausgangsbaustein eines EM4 egal ob reine Ausgangsbaugruppe (LE4-116-XD1) oder Relaisbaugruppe (LE4-108-XR1) lässt sich normal ansprechen jedoch flattern (schnelles blinken) alle angesprochenen Ausgänge dieses Bausteines. Alle anderen LE4 egal ob Input oder Output arbeiten einwandfrei.
Die Bausteine sind nicht defekt, tauscht man Ausgangsbausteine innerhalb einer EM4 Gruppe tauscht sich auch das Problem wieder an den jeweils ersten Ausgangsbaustein und der zuvor flatternde Baustein Arbeit an der neuen Position völlig normal.
Bin sehr gespannt ob mir jemand helfen kann.
 
Den Aufbau habe ich jetzt noch nicht verstanden. Die DX2-Module isnd doch die, die man als 8/8 oder 10/6 - Module konfigurieren kann. Stimmen alle Schalterstellungen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die EM4-201-DX2 haben erstmal 16 Eingänge (DI) können aber mit bis zu 6 LE4 erweitert werden, diese gibt es in verschiedenen Varianten Ausgänge (XD), Eingänge (DX) , Relais (XR) oder pneumatisch (XP).
Diese Einheit kann dann als Slave angesprochen werden.

Master (PS306)-------Slave1 (EM4 mit LE4's)
/---Slave2 (EM4 mit LE4's)
/---Slave3 (EM4 mit LE4's)

Alle Ausgänge, egal ob Digital Output oder Relais des ersten bestückten LE4 an einem EM4 Modul flattern. Nachfolgende LE4 arbeiten einwandfrei.
Gruß Ralf
 
Ist eventuell die Spannungsversorgung für dieses Modul nicht mehr 100% OK?
Oder ist irgendwo ein defekter Verbraucher am Ausgang, welcher die Spannung einbrechen lässt?
 
Hallo Lilli,

ich baue die Steuerung erst auf und somit ist noch kein Verbraucher fest angeschlossen, Spannungsversorgung sowie die PS306 habe ich bereits probeweise ausgetauscht.
Auch die EM4's oder die LE4's kann ich beliebg tauschen es bleibt beim gleichen Problem. Es verhalten sich auch alle Slaves gleich.
Gruß Ralf
 
Problem gelöst.
Laut Klöckner Moeller AWA werden die Ein der neue Ausgangsbytes der EM4‘s je nach Slave mit dem Befehl PP192Bxx angesprochen. Somit können 7 Eingangs und 6 Ausgangsbytes definiert werden. Am ersten Ausgangsmodul funktioniert das bei mir dann aber nur mit dem genannten flattern der Ausgänge. Genau dieser erster Baustein kann aber auch über die lfd. Nummer des Slave zugeordnet werden (=QB2.0), (=QB2.8) für den 2. Slave. Und dann funktionieren die Ausgänge einwandfrei.
Ich bin darauf gekommen als Ludewig nach der Software fragte und ich nachgesehen habe. Es ist die Sucosoft S30. Durch Zwangssetzen der Ausgänge habe ich festgestellt, das dort die Ausgänge einwandfrei funktionieren und somit konnte ich die passenden Ausgangsbytes/Ausgangswort erkennen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ralf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du noch ne DOSe am Laufen? Oder wie machst Du das mit der S30? So vor 10 Jahren hatte ich noch nen USB-Stick, um DOS zu booten für den Kram. Wobei ich mehr mit der PS3 zu tun hatte Anfnag der 90er.
 
Ich habe noch zwei Notebooks mit WinXP und RS232, die Hüte ich sehr. SPS ist bei mir nur Hobby, manchmal benötige ich die Geräte nochmal zur Programmierung alter Telefonanlagen. Auf einem anderen Gerät habe ich auch noch eine S40 am laufen, leider verstehe ich da den Einstieg in die Konfiguration nicht und YouTube gibt für die „alten Schätzchen“ nichts her.
VG
 
Zurück
Oben