Treppenheizung nach Tempetatur ein und ausschalten

Riedy

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe keine Anung von Analogen Elementen in LOGO!:sad:
Ich will eine einfache Steuerung für eine Treppenenteisung, sie soll bei Temp. unter 0°C einen Ausgang einschalten und bei Temp über 1°C wieder ausschlten...

Ich schliesse einen PT100 an AI1 (Klemme I7) an und wie weiter?
Ich denke ich brauche einen Analogenschwellwertschalter komme aber nicht weiter, weil ich nicht weiss was ich einstellen muss.


Gruss aus Schweizland...
 
Ich schliesse einen PT100 an AI1 (Klemme I7) an
An das LOGO Basismodul kann man keinen "nackten" PT100 anschließen. Um einen PT100 anzuschließen braucht man entweder ein Erweiterungsmodul "LOGO! AM2 RTD" oder einen Messwandler PT100-zu-0-10V oder PT100-zu-0/4-20mA. Siehe LOGO Gerätehandbuch

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke ich brauche einen Analogenschwellwertschalter komme aber nicht weiter, weil ich nicht weiss was ich einstellen muss.
Wenn Du Haralds Rat befolgt hast, kannst Du anschließend den analogen Schwellwertschalter auf die entsprechende Art von Sensor einstellen.

Beim PT100 wählst Du z.B. die Voreinstellungen für PT100/1000 und anschließend 100 (=1,00°C) als Ein- und 0 als Ausschaltschwelle. [EDIT] Richtige Einstellung ist 10 und 0, Danke GUNSAMS [/Edit]
Das erzeugt die gewünschte Hysterese. Allerdings ist das Ausgangssignal negiert zu dem, was Du eigentlich möchtest. Daher muss noch ein NOT auf den Schwellwertschalter folgen, bevor der Ausgang dann verbunden wird:

attachment.php


Bei Verwendung eines Messwandlers im Schwellwertschalter den Messbereich über die Min-/Maxwerte entsprechend einstellen, falls keine von den Voreinstellungen passen sollte.
 

Anhänge

  • Treppenheizung.jpg
    Treppenheizung.jpg
    13 KB · Aufrufe: 90
Zuletzt bearbeitet:
Na, ich glaube, da ist eine Nachkommastelle zu viel.
Bei der Einstellung (Gain = 2,5, Offset = -500) entspricht einem Temperaturbereich von -50,0 bis 200,0 °C für eine Nachkommastelle in der Anzeige. Das sind -500 bis 2000 Einheiten. Und ein Wert von 100 im On-Parameter entspräche dann 10,0 °C und nicht 1,00 °C, die 1,00 °C wäre nur in der Anzeige (Display).
Bei den gewählten 2 Nachkommastellen und der Parametrierung wäre es in der Anzeige dann - 5,00 °C bis 20,00 °C, was ja nicht korrekt wäre.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SW sollte schon geklärt sein, aber zu

Treppenenteisung, sie soll bei Temp. unter 0°C einen Ausgang einschalten und bei Temp über 1°C wieder ausschlten...
noch eine Anmerkung - die Temperaturschaltpunkte sind nicht besonders glücklich.

Bei AT<4° wäre geeigneter, den Glätte bildet sich schon oberhalb 0°C.
Wenn Du einen Nässefühler platzieren könntest (ist es nur kalt oder kalt und nass), läuft die Heizung nicht unnötig.
 