Saia Pcd2 M110

androwitsch

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Bin neu hier und möchte mal alle ganz nett grüssen!
Grosses Lob auch an alle Mitwirkende und Personen die ihre Zeit in dieses sehr anspruchvolle Forum stecken.
Nun zum Problem,

Es geht um einen Reinigungsautomaten mit einer Saia PCD2 M110 -Steuerung.

Bestückt mit:

1 Stk. 16Kanaldigitaleingangskarte
1 Stk. Analogeingangskarte "Strom"
2 Stk. Analogeingangskarte "PT100"
6 Stk. 8Kanaldigitalausgangskarte
1 Stk. Schnittstellenkarte RS232/422
1 Stk. Schnittstellenkarte RS323

Verbrauch der Karten insgesamt liegt weit unter Werksangabe von
24 Volt - max 200mA
5 Volt - max 1600mA

folgendes Problem tritt auf, die SPS läuft 2 mal am Tag ihr Programm ab und es läuft alles ohne Fehler nur alle 4 Wochen leuchtet auf der SPS nur
mehr die "Supply Led" und die "Error Led".
Der Reinigungsautomat geht auf Störung da alle Analogwerte ausfallen.
Es scheint als würde sich die SPS selber reseten da beim genaueren durchschauen die ganzen Einstellvariablen weg sind wie bei der ersten
Inbetriebnahme vom Reinigungsautomaten alle Einstellwerte neu eingegeben gehören.
Danach läuft das Gerät und die SPS wieder ohne Probleme.??Auf der Saia Homepage werde ich in den Hardwareunterlagen auch nicht schlauer.
Der Hersteller vom Reinigungsautomaten meint es sind eher äusere Störimpulse.
Da jetzt auch ein Netzfilter eingebaut wurde und der Fehler trotzdem alle
paar Wochen mal auftritt weiß ich nicht mehr weiter.
Der Schaltkasten ist gut durchlüftet und es wird auch nichts zu heiss...
Da immer das gleiche Programm immer gleich abläuft glaube ich auch nicht
das es ein Programmierfehler ist.
Habt ihr eine Ahnung was das sein kann??Einen Verdacht??
Kann irgendwas so eine sonst stabile SPS beeinflussen??

Danke für eure Hilfe,

MFG

Androwitsch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Oberchefe!

Danke für ihre Antwort!
Batterie hat das Ding, die Batterie Led leuchtet nicht und der Hauptschalter des Gerätes wird auch nicht ausgeschalten.
Der Vorfall passiert immer während dem Betrieb und ziemlich immer im ersten Drittel vom Programmablauf.

Kann es auch die 24Volt Versorgung sein?
Was passiert wenn die unter 20Prozent von 24 Volt fällt, können da auch die Initalisierungsdatein verloren gehen??

MFG

Androwitsch
 
Zurück
Oben