Profibus und Vipa Speed7

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

wir haben bei uns seit zwei Jahren auch ne Vipa 317 im Einsatz. Als wir damals die Kiste in Betrieb genommen haben, wurden die Ausgänge nicht durchgeschaltet. :???:
Das war natürlich richtig sch.... Aber man muß sagen, das die neugelieferte CPU einwandfrei funktionierte und der Support uns wirklich super geholfen hat.

Zum Thema Siemens oder Vipa. Das muß jeder für sich Entscheiden (Anwendungsbereich usw...) . Es gibt viele Firmen die Sagen einmal Siemens immer Siemens. Es ist natürlich auch ne Kostenfrage.


Robert
 
VIPA find ich gut weil ...

Ich habe bereits mehrere Speed7 CPUs eingesetzt. Und zwar immer dann wenn die Siemens CPUs (z.B. 315-2DP) zu langsam waren oder der Speicher nicht mehr ausreichte. Eine schnellere Siemens CPU (früher 318, jetzt 319) wäre preislich total aus dem Rahmen gefallen.
Ich hatte zwar anfangs teilweise auch Probleme und musste zusammen mit der VIPA-Hotline einige Änderung am Programm und der Hardwarekonfig vornehmen (vor ca. 2 Jahren). Mittlerweile hat sich aber einiges getan und die Speed7 ist immer unkomplizierter einzusetzen. Bei den letzten beiden war es wirklich Plug&Play (vor 2 Wochen).

Die VIPA-CPUs zwingen Siemens auf jeden Fall dazu an der Speichergröße und der Performance ihrer S7-CPUs zu arbeiten. Deswegen finde ich VIPA wirklich gut.

_____________________________________________________________
 
bei welchem Automobilhersteller das wird sicher der Vipianer gerne sagen. Abgestritten hat er es ja nicht.

Bernd

Warum solte das der Vipianer machen?
Und warum solte er das gerne tun?

Für die negativ Werbung... sind andere zuständig.

Guten Abend!

Also VIPA und Profibus.. das ist kein Geheimnis dass es da Probleme mit Sachen gibt die bei Siemens CPU funktionieren. Nicht umsonst wurde bei einem grossen Automobilhersteller eine mit VIPA-CPU konzipierte Anlage nachträglich auf Siemens umgerüstet weil es ständig Probleme gab. Die wolln jetzt von den Steuerungen erstmal nichts mehr wissen.

Aber ne billige Alternative wenn man kein Profibus und keine FM/CP braucht.

Bernd

Also bitte beantworte die Fragen:
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=64743&postcount=6
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=64925&postcount=20
 
Läuft zum ersten mal Störungsfrei...

Die Anlage läuft seit gestern zum erstenmal Störungfei. Trotz versuche mit Stromausfall usw. Soviel zu VIPA...........
 
Das wüsste ich auh gerne.....

Keine Ahnung.....
Maybe Firmware-Update? Hatte aber auch keine lust mich damit noch weiter zu beschäftigen. zumal der Kunde auch schon etwas komisch reagierte. Tut mir leid für Vipa, ist ja sehr schnell und günstig (wollte nicht billig sagen) aber diese Sache hat mich jetzt erstmal mistrauisch gemacht.
Werde es vielleicht noch mal probieren wenn Vipa was dazu gesagt hat. Aber die hüllen sich da auch in vornehmes Schweigen. Was soll ich da zu noch sagen?
Mfg
Thomas
 
Sowas kenn ich gar nicht von den VIPA-Leuten, da müssen denen vielleicht vor lauter Suchen die Köpfe damfen? ;)

PS: Hatte mal ein ähnliches Problem mit einer 318, da lag es an einer nicht ganz konformen Telegrammlänge bei einer Festo-Ventilinsel. Allerdings leuchtete nur die rote SF-LED an der CPU, alles andere ging. Es kann also auch bei Siemens-CPU's mal was nicht gehen. Wer nun genau, was nicht eingehalten hat, war gar nicht richtig rauszukriegen. Ich jedenfalls kenn die Specs nicht.

Wenn noch was bei rüberkommt an Infos, laß es uns doch bitte lesen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Profibus

Hi,

tut das was zur Sache welcher Hersteller es war? Es gab probleme mit MOBY und es wurde nicht geschafft dies zu beheben. Jetzt sind da Siemens-CPU drin. Und es funktioniert.

Bernd
 
Zurück