    Zitat Zitat von repök Beitrag anzeigen
    Vieleicht gibt es ja mal die eine oder andere Anlage, die ohne PC sowieso nicht läuft. Hatte gerade sowas, hab aber ne normale 315 verbaut. Du bist aber soweit zufrieden (Stabilität usw.)?
    Ja. Also entscheident ist ja das der Kunde damit zufrieden ist. Wir setzen diese Soft-SPS schon seit 1998 ein (damals noch auf WinNT).
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  2. #22
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Pattty Beitrag anzeigen
    Wir waren mit B&R nicht wirklich glücklich. Die Visualisierung war "unter aller Sau", was sich aber lt. Programmierer nicht ändern lässt, da B&R auf einer eigenen HMI Basis besteht.

    Des Weiteren war die B&R Steuerung zu langsam für einige Prozesse (lt. Softie).

    Der Umstieg auf ELAU ist damit zu begründen, daß wir auch Verpackungsmaschinen bauen und ELAU in diesem Markt ziemlich präsent ist.

    Wir wollen jetzt über VisiWin (OPC) und eine IPC-Einheit die Sache fortführen.

    Lt. Softie (ich will hier keinen Softie schlecht machen...) klappt das mit B&R
    nicht.

    Können muss die Maschine folgendes:

    8 Servos
    Und weiterhin viele "Erkennungen" und "Prozesse" während des Ablaufs.
    Wäre interessant, B&R-Komponenten ihr da konkret eingesetzt habt. Die SG3-Systeme sind sicherlich für einige Dinge zu langsam. SG4-Systeme (ca. seit Jahr 2003) sind hier wesentlich leistungsfähiger. Vor allem die Industrie-PCs sind eigentlich brutal schnell.

    Es kommt drauf an, ob Du einen PC mit Windows nutzen willst, oder einfach nur die Leitung der PC-Hardware für SPS-Zwecke nutzen willst.

    mit Windows:
    - AR010 als Soft-SPS, läuft parallel zu Windows
    - für die Visu musst Du Fremdprodukte verwenden, da es von B&R keine PC-Runtime gibt

    ohne Windows:
    - AR106 als Soft-SPS, läuft native auf der PC-Hardware
    - Visualisierung mit Visual Components SG4 (neues System, seit Anfang 2005 Bestandteil des Automation Studio) - die Vusalisierung läuft hierbei als Baustein auf der Soft-PLC und Steuert das Display per DVI an.


    Die Aussagen Deines Softies wundern mich sehr, da ich mit B&R vor allem beim Thema Geschwindigkeit nur gute Erfahrungen gemacht habe. Mit der Soft-SPS unter Windows (AR010) hab ich keine Erfahrung, aber die AR106 (native auf PC-Hardware) ist brutal schnell. In Nürnberg auf der Messe haben die mit einem solchen System 2 6-Achs-Roboter und 1 Scara-Roboter + 15" Display auf einer AR106 betrieben, und das bei 40% Auslastung. Da sollten 8 Achsen eigentlich kein Problem sein.


    Zitat Zitat von Unregistrierter gast
    Was ist aber in, sagen wir mal, 10 Jahren, wenn es kein WinXP mehr gibt ? Ne alte Hardware - S5 lässt sich immer noch warten und tauschen
    Daher die Windows-lose Soft-SPS. Sämtliche Windows-Nebeneffekte bleiben außen vor! Die CF-Karte(n) oder eventuell vorhandene Festplatte bleiben aber per FTP ansprechbar.

    Es bleibt nur die Thematik mit den PC-Ersatzteilen. Da B&R sämtliche Platinen selbst fertigt, garantieren sie eine langfristige Verfügbarkeit der Ersatzteile. Problematisch sind nur die Festplatten, bei AR106 braucht man die aber nicht.
    Einige IPC-Hersteller, die auf Platinen von der Stange setzen (z.B. Beckhoff, Keba), haben hier teilweise massive Probleme, gleiche Ersatzteile zu liefern.


    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  3. #23
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Möchte nochmal was zur Soft-SPS einwerfen:

    Das einzige, was die mit Windows zu tun hat, is die grafische Benutzeroberfläche und dass sie sich mit Windows die Systemressourcen teilt. Ansonsten läuft der Echtzeit-Kernel von Windows unabhängig. Also egal was Windows tut, die Soft-SPS wird nicht beeinträchtigt.
    Ich schildere mal kurz, wie das bei Beckhoffs Soft-SPS "TwinCAT" abläuft:

    TwinCAT ist "Herrscher" über das System. Man gibt vor, wieviel Ressourcen es vom System nehmen darf. Windows steht immer hinten an. Wenn TwinCAT mit seiner Task-Bearbeitung fertig ist, wird der Rest der Rechenzeit an Win zurückgegeben. Man stellt in TC eine "Basis-Zeit" ein. Das ist sozusagen die Zykluszeit des Echtzeit-Systems. Dazu wird zu jeder der SPS-Task eine Zykluszeit vorgegeben. Sind die Verhältnismäßigkeiten richtig gewählt, gibt es auch keine Trouble: z.B. Basiszeit 250µs, SPS-Task 1 ms. (bei unserem System kann die Basiszeit minimal 50µs betragen. Die SPS-Taskzeit muss immer ein vielfaches des Basiszeit sein, also 50µs aufwärts )
    Laut Beckhoff jittert die Zykluszeit extrem wenig, wesentlich weniger als bei ner Hardware-SPS.

    Im Grunde nutzt ne Soft-SPS nur die schnelle Hardware eines PCs. Das ist der Vorteil. Und man kann andere, Windows-basierte Dinge nebenher laufen lassen (Visu).
    Man muss nichtmal auf dem PC programmieren. Ein Zugriff von extern ist auch möglich und beinträchtigt das System dann nicht.

    Zur Systembootzeit:
    Unser CX1020 hier (1GHz Intel Celeron M, 256 MB DDR-RAM) benötigt weniger als 4 Minuten bis zum automatischen Start der SPS-Task. Ein schnellerer PC entsprechend weniger, bzw. bei Autostart einer Visu auch mal mehr.

    Zur Verfügbarkeit:
    TwinCAT läuft ab Win 98/NT. Dies ist aber eher unwichtig, da der Realtime-Kernel für sich allein läuft.

    Zudem ist im Gegensatz zu ner Hardware-SPS die PC-basierte Soft-SPS durch Tausch des Prozessors oder ner Speichererweiterung (Speicher kriegste ja hinterhergeworfen) Leistungsmäßig recht problemlos erweitert werden.

    Aber vor allem preislich liegste bei ner PC-basierten Steuerung meist weit unter dem Preis für entsprechende Hardware-SPSen.

    MfG
    Chris

  4. #24
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Ja so kenne ich das auch.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  5. #25
    Pattty ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2007
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Erst mal danke für Eure Antworten und die rege Diskussion.

    Da für unsere Anwendungen 20ms (S7) viel zu langsam ist und wir selbst mit der sog. "Echtzeit" von IPCs (die ja auch fast nie eine richtige Echtzeit ist) Probleme habe, versuchen wir halt mal einen neuen Weg.

    Die Produktgeschwindigkeit in der Maschine ist sehr hoch, und es müssen "unterwegs" sehr viele Prozesse ausgeführt werden, und Erkennungssysteme verarbeitet werden auf die die Maschine sofort!!! reagieren muss.

    Mein Hauptanliegen war eigentlich:

    - Wo und wie eignet man sich am besten die Programmierkenntnisse an?
    (Studium mal ausgeschlossen)

    - Welche Lehrgänge bieten sich an? C, C++ ? Z.B. Einstiegslehrgänge


    Danke für Eure Antworten!


    Gruss

    Pattty

  6. #26
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Pattty Beitrag anzeigen
    ...20ms (S7) viel zu langsam ist und wir selbst mit der sog. "Echtzeit" von IPCs (die ja auch fast nie eine richtige Echtzeit ist) ...

    Auch die 20ms bei der S7 sind Echtzeit.
    Definition: Von Echtzeitsystemen (englisch real-time system) spricht man, wenn ein System ein Ergebnis innerhalb eines vorher fest definierten Zeitintervalles garantiert berechnet, also bevor eine bestimmte Zeitschranke erreicht ist.

    -> Egal ob das 20ms oder wenige µs sind.

    Die HErsteller sprechen dann von weicher und harter Echtzeit.

    Also C und C++ bringen Dir nur was wenn Ihr ein Echtzeitsystem wie RTlinux oder so einsetzt. Aber das wird wohl zu mächtig.

    Ich denke das ein IEC61131-3 System das richtige ist. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden.

    Bedenke das, dass System ja auch Zeit benötigt um die I/Os einzulesen. Wenn da noch ein Feldbus oder ein lamer Rückwandbus dran hängt bringt die Schnellste SPS nichts. Der schnellste Rechner bringt in der Automation auch nich mehr wie meist der PCI hergibt.

    Automatisierung ist eine Verkettung von Systemen und das langsamste Glied ist der Flaschenhals.

    Das ist ein großes Thema.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  7. #27
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.235
    Danke
    640
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    DIN definiert das etwas anders als wikipedia:
    Definition: DIN 44300
    Echtzeitbetrieb ist der Betrieb eines Rechnersystems, bei dem
    Programme zur Verarbeitung anfallender Daten ständig betriebsbereit
    sind, derart, dass die Verarbeitungsergebnisse innerhalb
    einer vorgegebenen Zeitspanne verfügbar sind.
    Die Daten können je nach Anwendungsfall nach einer zufälligen,
    zeitlichen Verteilung oder zu bestimmten Zeitpunkten auftreten.
    In der Regel wird hierbei die maximale Reaktionszeit auf ein eintretendes Ereignis (gerne auch durch Interrupt) verstanden. Wenn diese bestimmt werden kann, dann handelt es sich um ein Echtzeitsystem. Dies ist unabhängig von der Größe der Zeitdauer. Wichtig für viele Anwendungenist auch noch der Jitter, d.h. wie stark schwankt die Reaktionszeit.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  8. #28
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    @ Patty:

    Wenn ihr wirklich so hohe Geschwindigkeiten und viele Massdaten in eurer Maschine habt, solltet ihr wirklich mal über ne IPC-Lösung mit Soft-SPS nachdenken.

    Da gleich mit C/C++ ranzugehen, zumal du das ja erstmal noch lernen willst, wäre da bestimmt nicht zweckmäßiger, wie zotos schon meinte.

    Das Bussystem muss natürlich auch dementsprechend schnell sein. Will hier keine Werbung machen, aber EtherCAT wäre dafür ideal. In Verbindung mit ner Soft-SPS wäre mit Zykluszeiten (incl. Bus) von < 1ms zu rechnen.

    Ich weiß z.B., dass die Firma IMA für zumindest einige ihrer Holzbearbeitungsmaschinen Beckhoff-Steuerungen mit EtherCAT einsetzt.

    Zum Thema Echtzeit:
    Ich kenne das auch, dass bei "harter Echtzeit", und nur die interessiert wirklich jemanden in der Automatisierungstechnik, eine Systemreaktion auf irgendein vordefiniertes, zufälliges Ereignis unabhängig von weiteren Aufgaben eintreten muss. Dies wäre meine Beschreibung des Begriffes "Rechtzeitigkeit", der zusammen mit der "Gleichzeitigkeit" die vollständige "Echtzeit" definiert. Wobei die Gleichzeitigkeit bedeutet, dass koordinierte Aktionen zu vorgegebenen Zeitpunkten erfolgen müssen (z.B. Synchronisation von Antriebsachsen). Hierbei spielt der Jitter (die Zeitabweichung) eine Rolle.
    Kurz: ein Echtzeitsystem muss deterministisch arbeiten, also die Systemzustände müssen in vorgegebenen Grenzen zu jedem Zeitpunkt definierbar sein.... so hab ich das mal gelernt.

    MfG
    der Chris

  9. #29
    Pattty ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2007
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke nochmal für die Tips!

    Wie schon vorher gesagt, muss ich selbst nicht programmieren. Evtl. später jedoch kleinere Änderungen oder Optimierungen vornehmen.

    Ich erstelle momentan Funktionsspezifikationen für die Maschinen.
    Um dem Softie entgegen zu arbeiten und mich schon evtl. in seine Gedankengänge versetzen zu können will ich nun den Umstieg von herkömmlicher KOP/FUP/AWL-Programmierung zu den beiden anderen schaffen:

    - Ablaufsprache bzw. strukturierter Text

    Bin wirklich in der Beziehung komplett Ahnungslos und weiss micht mal was z.B. "C" damit zu tun hat.

    Gibt es Kurse/Lehrgänge diesbezüglich?


    Danke!


    Gruss

    Pattty

  10. #30
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Pattty Beitrag anzeigen
    ... will ich nun den Umstieg von herkömmlicher KOP/FUP/AWL-Programmierung zu den beiden anderen schaffen:

    - Ablaufsprache bzw. strukturierter Text

    Bin wirklich in der Beziehung komplett Ahnungslos und weiss micht mal was z.B. "C" damit zu tun hat.

    Gibt es Kurse/Lehrgänge diesbezüglich?
    ...
    Also ST und AS sind Bestandteile der IEC61131. ST ist stark an Pascal angelegt und wirklich schön zu Programmieren. AS sind einfach gesagt Schrittketten.

    Wer C kann lernt ST in kurzer Zeit.

    Kurse gibt es da sicher. Ich würde mich mal an den Hersteller des ein gesetzen Systems wenden. also B&R, bei TwinCAT -> Beckhoff, bei CoDeSys -> 3s, Deltalogic, oder wer auch immer.

    PS: ST heißt bei Siemens SCL
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

Ähnliche Themen

  1. mal etwas anderes als nur Siemens!
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.07.2011, 11:27
  2. mal etwas nettes zu Bildbausteinen
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 01:45
  3. Vipa OP3, etwas fehlt?
    Von Mess&Regler im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 00:03
  4. S7 Neuling - etwas frustriert
    Von augenstern im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 22:33
  5. Suche etwas seltsame SPS
    Von Parallax im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 17:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •