Hallo Gemeinschaft

Weis jemand von Euch ob und wo es ein Codebeispiel (B&R und S7) gibt wie eine B&R Steuerung mit einer Siemens Steuerung mit Ethernet TCPIP kommuniziert? :confused:


Grüsse

McKermit
 
Hi

Weis jemand von Euch ob und wo es ein Codebeispiel (B&R und S7) gibt wie eine B&R Steuerung mit einer Siemens Steuerung mit Ethernet TCPIP kommuniziert? :confused:
Grundsätzlich überhaupt nicht.

Musste schon erklären. Zwei Siemenssteuerungen unterhalten sich grundsätzlich auch nicht ;)


Oder gebt die Frage nach dem How-To.

Schau doch mal unter Modbus/TCP.
Geht auch unter Profibus ...

Hier im Forum gibt es einen ähnlichen Tread.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich hab zwar kein Beispiel dafür, aber ich hab vor einiger Zeit mal mit dem Leiter für Applikation Österreich bei B&R gesprochen, und lt. ihm ist das kein Problem und schon realisiert worden. Wie das ganze auf B&R-Seite aussieht, kann Dir sicher jemand bei B&R Österreich sagen
(am besten beim Support anrufen - +43 / 7748 / 6586 - 0 und dann zum Support weiterverbinden lassen).

Auf der S7-Seite gehe ich mal davon aus, dass Du die FBs für offene Kommunikation über TCP/IP verwerden musst. Such mal in der Hilfe unter "Sprünge in Sprachbeschreibungen" --> SFC/SFBs --> offene Kommunikation über TCP/IP


mfg
Maxl
 
UDP Kommunikation B&R -- Siemens

Hallo Kollegen

Hier die Antwort bzw Beispiele auf meine Frage:

[FONT=&quot]Kommunikation von SIMATIC S7 Steuerungen mit Allen-Bradley:[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]UDP Kommunikation:[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]Programmbeispiel für die Send-Receive Schnittstelle mit den Bausteinen FC5 (AG_SEND) und FC6 (AG_RECV) für S7-300:[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​

Ich habe es erfolgreich mit UDP ausprobiert.:):)

Grüsse

McKermit
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe dafür die B&R Ethernet Library verwendet und die Funktionsblöcke UDPopen, UDPsend, UDPrecv und UDPclose verwendet. Falls jemand am S7 und B&R Beispiel interessiert ist soll er mir seine Emails mailen.


Grüsse

McKermit :-D:-D
 