Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Mitsu FX1N Fragen???

  1. #1
    Registriert seit
    18.01.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi!

    Hätte da ein paar fragen

    Kann ich eine FUnktion: Taster kurz gedrückt --> Ausgang 1
    Taster lang gedrückt --> Ausgang 2

    realisieren??

    Wenn Ja! WIE??

    Mit welchen Adressen kann ich die Ausgänge der Erweiterungen ansprechen??

    Gibts es eine Befehlsliste in i-net ??

    thx
    Philipp
    Zitieren Zitieren Mitsu FX1N Fragen???  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    ja zum beispiel so:ein timer 1s der andere 3s und einer 5s wenn die 5s abgelaufen sind fragst du die anderen timer ab, die verknüpfst du.
    die ganzen anleitungen findest du hier:http://www.mitsubishi-automation.de mußt dich aber unter mymitsubishi anmelden.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Eine Frage noch, hast du GX-Developer oder GX-IEC-Developer?

    Nur für das Programmierhandbuch musst du dich nicht unbedingt bei "myMitsubishi" anmelden.

    Die Erweiterungsmodule gehen immer bei der nächsthöheren 10er EA an.

    Beispiel:
    Grundgerät hat X0-X15, Y0 - Y11
    Erweiterungsmodul 16DE wäre dann X20 - X37, das nächste dann X40-X57 ...
    Erweiterungsmodul 16DA wäre dann Y20 - Y37

    Mfg
    Manuel
    Geändert von MSB (18.01.2007 um 19:08 Uhr)
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    JimmyDieTulpe ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.01.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @manuel - Also ich hab den GX Developer

    @dietmar - könntest du mir ein beispiel posten - da ich das das erste mal mach weiss ichjetzt zwar wies theoretisch geht abaer mit der praxis brauchts noch!!

    mfg


    p.s. wo is denn das problem mit siemens *gg*

  5. #5
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Hier ein Programmbeispiel wie sowas ausschauen könnte:
    SPS-Forum.jpg

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  6. #6
    JimmyDieTulpe ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.01.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ...mein problem ist das das Ganze 'oder' verknüpft sein soll d.h. wenn ich den Taster länger als 1s gedrückt halte soll nur Ausgang 2 gesetzt werden - wenn unter 1s nur Ausgang 1

  7. #7
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Und genau so ist das!

    Man beachte die Verriegelung "ANI T1" beim Ausgang 1
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  8. #8
    JimmyDieTulpe ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.01.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi!

    Is das richtig???

    und noch eine Frage: Ich hab ja nicht nur einen Taster sondern mehrere die verschiedene Funktionen haben. Codier ich das ganze ins main programm oder muss man da unterteilungen machen??
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von JimmyDieTulpe (19.01.2007 um 12:29 Uhr)

  9. #9
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Grundsätzlich vermutlich fast,
    in deinem Block für "Y1" fehlt (vermutlich) noch ein And T0.

    Das kannst du ja aber mal ausprobieren, beim GX-Developer gibt es den sog.
    LadderLogicTest, kurz LLT, das ist eine SimulationsSPS, damit kannst du das testen.

    Ja, du musst das alles im Main programmieren, weil die FX1N nur 1 Programm hat.
    Bei den größeren Q... könntest du meherer Programme machen.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  10. #10
    JimmyDieTulpe ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.01.2007
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    werd ich machen!!

    danke mal

Ähnliche Themen

  1. Mitsu.Melsec FX0N-60 ICH:unerfahren HILFE
    Von Doranaga im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 00:36
  2. Mitsu.FX0N - 60 Heizungsregelung - Programmbeispiel?
    Von Doranaga im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 23:05
  3. mitsubishi sps FX1N
    Von candemirkorkmaz im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 17:42
  4. FX1n Mitsubishi
    Von sauer1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 08:13
  5. mitsubishi sps FX1N
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 22:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •