Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Allen Bradley PLC 5-Anbindung an Ethernet/IP Adapter

  1. #1
    Registriert seit
    05.12.2006
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich möchte eine Allen Bradley PLC5-Steuerung (RSLogix5) mit Ethernertkarte (1785) an einen Ethernet-Adapter (Pilz PSS3000 mit ETH-2) anbinden.

    Im Gegensatz zur einer neuen Allen Bradley ControlLogix-Familie geht dies bei der PLC5 nur mittels MSG-Blöcken.

    Wie ist den dann der Bezug im PLC5 zu den Assembly-Objekten (z.B. 110)?

    Ich finde nur einen 3A-Registerfeld für die PLC5-ETH-Karte und ein weiteres Feld, welches beim Doppelklick auf den MSG-Block aufgeschlagen wird. In das MSG-Feld soll man den gemeinsamen Adressbereich angeben. Nur welchen?

    Mal sehen, ob meine Support-Anfragen bei den beiden Herstellern etwas Licht in mein Dunkel bringen.
    Trozdem wäre ich für jeden weiteren Tip dankbar
    Gruß
    Carrybit
    Zitieren Zitieren Allen Bradley PLC 5-Anbindung an Ethernet/IP Adapter  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Welches Protokoll soll denn gesprochen werden? Würde mal vermuten Ethernet/IP. Das dürfte von der PLC5 noch nicht unterstützt werden. Würde da über seriell nachdenken.

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Wieviele Daten?
    Welche Art von Daten?

    Wie immer: "Ethernet" ist nicht ein Standard, wenn es zu PLCs kommt !

    Ist es möglich, den PILZ Steuerung an Profibus anzuschließen ?
    http://www.mysst.com/bcm/pfbplc5.asp
    Jesper M. Pedersen

  4. #4
    carrybit ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.12.2006
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei Ethernet IP gibt es Scanner und Adapter (Master & Slave). Allen Bradley Point I/O-Köpfe und die (neue) PLC5-CPU-Variante verwenden allerdings eine modifizierte Variante .
    Zitieren Zitieren Besser Ethernet IP ist nicht Ethernet IP  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:19
  2. Allen Bradley Ethernet
    Von mde im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 21:20
  3. Allen Bradley 1769-L43 Ethernet Kommunikation
    Von BMLLER6758 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 20:11
  4. Allen Bradley
    Von 00hausair im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 22:00
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 10:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •