Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: 2 versch. werte an einem analogen ausgang mit der ps3

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo zusammen
    habe ein problem mit meiner moeller ps3.
    ich habe einen analog ausgang qa0.0
    und 2 digitale eingänge i1.3 und i1.4
    jetzt will ich 2 verschiede werte abhängig von den eingängen analog ausgeben.

    also z.b.
    i1.3 -> qa0.0= 5V
    I1.4 -> qa0.0=10V

    könnt ihr mir helfen das zu realisieren?
    Zitieren Zitieren Gelöst: 2 versch. werte an einem analogen ausgang mit der ps3  

  2. "Hallo,
    also wenn ich mich noch recht erinnere, ist bei PS3 der Maximalwert 255.
    Du könntest also bei Bedingung 1 den Wert 128 dem Analogausgang zuweisen und bei Bedingung 2 den Wert 255.
    Das ist schon so lange her aber ich werde mal versuchen die Programmierbeschreibung für PS3 zu finden und nachschauen.
    Wie gesagt, ich erinnere mich nur schwach.
    Gruß Andre"


  3. #2
    Registriert seit
    31.10.2003
    Beiträge
    265
    Danke
    23
    Erhielt 37 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    also wenn ich mich noch recht erinnere, ist bei PS3 der Maximalwert 255.
    Du könntest also bei Bedingung 1 den Wert 128 dem Analogausgang zuweisen und bei Bedingung 2 den Wert 255.
    Das ist schon so lange her aber ich werde mal versuchen die Programmierbeschreibung für PS3 zu finden und nachschauen.
    Wie gesagt, ich erinnere mich nur schwach.
    Gruß Andre

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    hi
    stimmt du hast recht ich kann werte von 0-255 zuweisen.
    leider hat sich das problem noch vergrößert. ich schreibe mal die neuen bedingungen.

    I0.0 + Q0.8 = kb0
    I0.0 + Q0.9 + Q0.10 =kb255
    I0.0 + q0.9 + nicht Q0.10 =kb 125
    I0.1 =kb255
    nicht I0.0 + Nicht I0.01 =kb0

    so hoffentlich kann mir einer helfen diesen programmteil zu realiesieren. weil ich bin kurz davor aufzugeben.

  5. #4
    Registriert seit
    31.10.2003
    Beiträge
    265
    Danke
    23
    Erhielt 37 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    bin heute nicht dazu gekommen, das PS3 Programmier-Handbuch zu suchen. Gab es bei PS 3 nicht auch Sprungbefehle? Wenn ja, ist die Lösung denkbar einfach.
    Erstelle Dir einfach einen Sprungverteiler, wo entsprechend der Bedingungen der Wert zugewiesen wird.
    Ich werde versuchen, die Programmieranleitung so schnell wie möglich zu finden.
    Gruß Andre

    Mir fällt noch folgendes ein.
    Die Sprungbefehle heissen:
    JMP "Marke" -> unbedingter Sprung zur Marke ...
    JMPC "Marke" -> bedingter Sprung bei 1
    JMPCN "Marke" -> bedingter Sprung bei 0
    Versuch doch einfach mal einen Sprungverteiler nach deinen Bedingungen zu programmieren. Spätestens beim compilieren meckert das Programm, wenn etwas nicht stimmt.

  6. #5
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Habe mal schnell ein Programm zusammen geschrieben!
    Hoffe ich hab kein Tippfehler!

    L i0.0
    a q0.8
    LN i0.0
    an i0.1
    o
    JC NULL

    L i0.0
    a q0.9
    a q0.10
    o i0.1
    JC VOLL

    L i0.0
    A q0.9
    an q0.10
    JC HAELFTE

    01 NULL " Null Volt
    L KB 0
    = QA0.0
    jp ende

    02 Voll " Zehn Volt
    L KB 255
    = QA0.0
    JP ENDE

    03 HAELFTE " Fünf Volt
    L KB 125
    = QA0.0

    04 ENDE "

    EP


    mfG. Uwe Schröder
    Zitieren Zitieren PS3 Programm  

Ähnliche Themen

  1. CodeSys Verschiedene INT Werte in einen Ausgang schieben
    Von c-teg74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 07:22
  2. Ausgang von einem BK9100 aus einem BC9050 steuern
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 10:51
  3. Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 14:15
  4. 6 versch. Werte über den Analogausgang ausgeben
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 12:46
  5. helligkeit von led's über analogen ausgang eine sps regeln
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.07.2004, 21:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •