Timerprogramm für S5

Hackbarth

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo bin neu,
habe gleich einmal die frage wie ich es bei der s5-100u anstelle dass sie alle 15 min den ausgang ax.x für 5s einschaltet

ich weiß schonmal das ich mindestens 2 timer brauche
da ich nicht ganz neu auf dem gebiet bin
 
Einfach 2 Ausschaltverzögerungen verwenden.
Den ersten Timer Startest du mit einer positiven Flanke von einem Eingang oder mit der Negativen Flanke vom zweiten Timer. Den zweiten Timer startest du mit der negativen Flanke vom ersten Timer.

godi
 
Einfach 2 Ausschaltverzögerungen verwenden.
Den ersten Timer Startest du mit einer positiven Flanke von einem Eingang oder mit der Negativen Flanke vom zweiten Timer. Den zweiten Timer startest du mit der negativen Flanke vom ersten Timer.

godi



das funktionierte zwar
aber nachdem ich es übertragen hatte lief es dann irgendwann ned mehr
und jetzt funktioniert nichtmal mehr bei der softwaresps und ich kriegs irgendwie ´ned hin

macht es dir was aus mir das einmal komplett fertig zu tippen denn sehe ich vllt meinen fehler
 
Hallo!

Stelle du mal deinen Lösungsansatz hier herein.
Dann schaue ich was hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jetzt läuft die zeit ab schaltet den ausgang an und denn bleibt er auch an
er sollte aber wieder nach ner zeit ausgehen
und das probiere ich seit gestern... aber ich kriegs ned auf die reihe
haste zufällig noch nen anderen rat für mich parat???
 
Bilde von den Ausschaltverzögerungen negative Flanken -> mit denen kannst du die Timer untereinander Starten. Und für den aller ersten Start verwendest du einen Eingang.
 
Habe da mal ne Lösung für dich: (die Zeitwerte musst du noch in S5 Code schreiben)
Code:
NETWORK
TITLE =Starte Zeit
      U     E      1.0; 
      UN    M      3.0; 
      UN    M      2.1; 
      =     M      2.0; 
      U     E      1.0; 
      =     M      2.1; 
      U     M      2.0; 
      S     M      3.0; //Anlage eingeschaltet
NETWORK
TITLE =Bilde negative Flanke von T1
      UN    T      1; 
      U     M      2.3; 
      =     M      2.2; 
      U     T      1; 
      =     M      2.3; 
NETWORK
TITLE =Bilde negative Flanke von T2
      UN    T      2; 
      U     M      2.5; 
      =     M      2.4; 
      U     T      2; 
      =     M      2.5; 

NETWORK
TITLE =Zeitfunktion
      U     M      2.0; 
      O     M      2.2; 
      L     S5T#5S; 
      SA    T      2; 
      U     M      2.4; 
      L     S5T#7S; 
      SA    T      1; 

NETWORK
TITLE =Zeitfunktion Rücksetzen
      U     E      1.1; 
      R     T      1; 
      R     T      2; 
      R     M      3.0; 
NETWORK
TITLE =Schreibe Ausgang
      U     T      1; 
      =     A      1.0;
 
Folgende Lösung sollte auch funktionieren. :D

E0.0 dient zum Ein- und Ausschalten des Taktgebers und kann weggelassen werden, wenn der Taktgeber immer laufen soll.

Code:
[B]Netzwerk 1:[/B]
 
U   E    0.0
UN  T    2
L   KT 005.2
SV  T    1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U   T    2
=   A    0.0
 
[B]Netzwerk 2:[/B]
 
UN  T    1
L   KT 900.2
SI  T    2
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0

Gruß Kai
 
Zurück
Oben