    hallo bin neu,
    habe gleich einmal die frage wie ich es bei der s5-100u anstelle dass sie alle 15 min den ausgang ax.x für 5s einschaltet

    ich weiß schonmal das ich mindestens 2 timer brauche
    da ich nicht ganz neu auf dem gebiet bin
    Zitieren Zitieren Timerprogramm für S5  

  2. #2
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard

    Einfach 2 Ausschaltverzögerungen verwenden.
    Den ersten Timer Startest du mit einer positiven Flanke von einem Eingang oder mit der Negativen Flanke vom zweiten Timer. Den zweiten Timer startest du mit der negativen Flanke vom ersten Timer.

    godi

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:

    Hackbarth (24.05.2007)

  4. #3
    Hackbarth ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ich danke dir, dass klappt jetzt endlich

  5. #4
    Hackbarth ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    Einfach 2 Ausschaltverzögerungen verwenden.
    Den ersten Timer Startest du mit einer positiven Flanke von einem Eingang oder mit der Negativen Flanke vom zweiten Timer. Den zweiten Timer startest du mit der negativen Flanke vom ersten Timer.

    godi


    das funktionierte zwar
    aber nachdem ich es übertragen hatte lief es dann irgendwann ned mehr
    und jetzt funktioniert nichtmal mehr bei der softwaresps und ich kriegs irgendwie ´ned hin

    macht es dir was aus mir das einmal komplett fertig zu tippen denn sehe ich vllt meinen fehler

  6. #5
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Stelle du mal deinen Lösungsansatz hier herein.
    Dann schaue ich was hat.

  7. #6
    Hackbarth ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ;unt6
    L KT 015.2
    SA T 7

    UN T 7
    L KT 002.2
    SA T 6

    U T 6
    = A 3.0
    BE



    das wäre dann meine awl nur irgendwie funzt dat ned

  8. #7
    Hackbarth ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ;unt6
    L KT 015.2
    SA T 7

    UN T 7
    L KT 002.2
    SA T 6

    U T 6
    = A 3.0
    BE


    das wäre meine awl

  9. #8
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.269
    Danke
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Probiers mal so:

    UN T6
    L KT015.2
    SE T7

    U T7
    L KT002.2
    SE T6

    U T7
    = A3.0

  10. #9
    Hackbarth ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    jetzt läuft die zeit ab schaltet den ausgang an und denn bleibt er auch an
    er sollte aber wieder nach ner zeit ausgehen
    und das probiere ich seit gestern... aber ich kriegs ned auf die reihe
    haste zufällig noch nen anderen rat für mich parat???

  11. #10
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bilde von den Ausschaltverzögerungen negative Flanken -> mit denen kannst du die Timer untereinander Starten. Und für den aller ersten Start verwendest du einen Eingang.