Hallo

Ich müßte an 3 verschiedenen Stellen IOs positionieren, und da fand ich die Kompakt-Erweiterungen von Mitsubishi. Cool, dachte ich mir, eine SPS und 2 Kompakt-Erweiterungen. Aber solang ich auch suche in Handbüchern usw. habe ich nicht herausgefunden wie diese an der SPS angeschlossen werden. Funktionieren die über AS-I, oder ist dies ein Mitsubishi-eigenes Netzwerk? Wie lang darf denn der Abstand zwischen SPS und den einzelnen Erweiterungen sein? Muss an der SPS ein Netzwerk-modul angeschlossen werden?


Also wenn jemand eine Antwort weiss, biiiitte her damit.

Dankeschön.
 
Hallo,

hilfreich währe eine Angabe, welche Baureihe du verwenden möchtest:confused: , ich geh mal von FX2 o.ä. aus?

Die kompakten Erweiterungen der FX werden genau wie die modularen angeschlossen, der Unterschied ist die eigene Stromversorgung. D.h., räumliche Entfernungen lassen sich so wohl nicht überbrücken:( .

Deine Lösung könnte CC-Link sein. Du setzt neben die CPU ein Schnittstellenmodul und kannst dann mit Zweidrahtleitung dezentrale Module anklemmen. Max. Entfernung >100m, abhängig von der Baudrate.

Alternativ kannst Du auch drei FX-CPU miteinander über die optionale Onboard-Schnittstelle verbinden (das popelige Modul, welches unter die Abdeckung montiert wird).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo PeterEF

Danke für deine schnelle Antwort, ja ich dachte an eine FX2 oder besser an eine FX3, denn die ist eigentlich ja die neuere. Die Kompakt-Erweiterung funktioniert ja bei beiden wie ich gelesen hatte. Daß es Erweiterungen auf CC-Link giebt wusste ich nicht, ehrlich gesagt hatte ich bis heute noch nie von CC-Link gehört. Ist dies eine Erfindung von Mitsubshi? Sorry wenn ich villeicht eine dämlich Frage stelle, doch ich befasse mich nicht viel mit SPS. Die Erweiterungen die an den CC-Link angeschlossen werden, wo giebt es die? Auch bei Mitsubshi? Ich hatte auch von AS-Interface gelesen, was hälts du von dieser Technologie? Die LOGO von Siemens die ich etwas besser kenne sind Module für diesen Bus verfügbar, und auch die Alpha2-Geräte von Mitsubishi kann man mit einem solchen Modul ausstatten wie ich am vormittag herausgefunden hatte. Ich suchte dann Ein und Ausgangsmodule auf diesen AS-I Bus doch da hatte ich leider auch nicht viel Glück, toll wäre wenn es diese mit 16 Relais-Ausgänge und 16 Eingängen (Spannung egal) gäbe, kennst du villeicht solche? Oder ist CC-Link besser? Was mir halt besonders wichtig wär wenn es eine Hersteller -unabhängige Technologie wäre.
Wieder mal viele Fragen, Aber ich wäre wirklich dankbar wenn ihr mir helfen könntet, hatte schon den ganzen Vormittag im Internet gestöbert aber irgendwie werde ich nicht ganz schlau. Druck mir gerade die 500 Seiten Programmierhandbuch von Mitsubishi aus, doch leider kann man solche Sachen dort nicht nachlesen.

Schon mal Danke für eure weitere Hilfe !!

mfg Michael
 
Mitsubishi hat einen "Netzwerke" Katalog,
da findest du welche Netze du mit was an welche Steuerung
anschließen kannst.

Die Handbuchnummer ist die 136728

CC-Link ist zwar ein offener Standart, kenne ich persönlich als Master aber
nur aus dem Mitsubishi Umfeld. Wago hat aber auch einen Slave als Buskoppler,
und natürlich hat Mitsubishi auch div. I/O Baugruppen.

ASI ist für dezentrale EA hervorragend geeignet, idealerweise befinden sich die irgendwo im Feld.
ASI-Module werden im Regelfall als IP67 Modul verwendet, sehr nahe an der Sensorik/Aktorik.
ASI-Slaves findest du z.B. auch bei Siemens/Murr/Phoenix.
Wichtig: Die ASI-Module bei der Logo/Alpha sind nur Slave am ASI.

Das 3. nennenswerte Bussystem welches von Mitsubishi unterstützt wird dürfte
Profibus sein, was jeden von Siemens her normal bekannt sein sollte.

Mfg
Manuel
 
Danke Manuel für den Tipp mit dem Katalog, dieser ist echt hilfreich.

Habe gesehen dass es für ASI kaum Geräte gibt, die für Verteilereinbau entwickelt sind. Ich würde nur gerne ASI einsetzen, weil bereits 2 Alpha-Geräte vorhanden sind, und diese hätte ich gerne mit der neuen SPS verbunden. Und zusätlich hätte ich gerne noch weitere Ein und Ausgänge als ASI-Slave Modul eingebaut. Doch leider findet man diese ja nur als IP67-Module, welches nicht gerade ideal für meinen Einsatzzweck ist. Ihr kennt sonst auch keine ASI-Slaves mit 16 Ein und Ausgängen für den Verteilereinbau?

Asonsten nehme ich CC-Link, wie es mir Peter empfohlen hat.

Danke für eure Hilfe
 