In der CoDeSys CAA gibt es den Baustein MOVE. Diesen wollte ich benutzen, um verschiedene Sollwerte in ein Merkerwort zu schreiben.
Im Gegensatz zur Hilfe hat der MOVE-Baustein keinen Enable-Eingang.

Die Frage ist warum nicht ? bzw. Was für Möglichkeiten habe ich im FUP noch, diese Sollwerte zu verschieben ?

Ich danke für Anregungen
 
Hallo mark

Mein Vorschlag sieht zwar komisch aus funktioniert aber.

benutz ein SEL Baustein
am Eingang 1 die Bedingung für Transfer (EN)
am Eingang 2 die Variable die auch als ausgang verwendet wird
(Prinzip selbshaltung)
am Eingang 3 den Wert den du verschieben möchtest wenn die "EN" auf true ist.

Möglichkeit zwei ein eigenen Basuetin schreiben wäre aber nur für ein Variablentype.
 
Muss es in FUP sein?

Nimm doch ST und dann:

Code:
IF Freigabe THEN (*Freigabe: BOOL;*)
%MW0 := Sollwert;(*Sollwert: INT;*)
END_IF;
Oder bastel die nen FB mit dem Code, den du dann in FUP einbindest
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hab das gerade mal in Kop erstellt mit EN und nach FUP konvertiert has Ergebnis sieht unbefriedigend aus eben die Sprung lösung mit drei Netzwerken ;o(
 
Jau......so gehts !

Danke für eure Hilfe.

Ich habe jetzt was in ST gebastelt. Muss man sich mit beschäftigen, dann geht es aber sehr gut.

Auch den SEL Baustein in FUP habe ich getestet, funktioniert auch.

Bleibt die Frage, warum der Move Baustein in der Hilfe zwar beschrieben ist, in der Realität aber anders aussieht !?!
 
Danke für eure Hilfe.

Ich habe jetzt was in ST gebastelt. Muss man sich mit beschäftigen, dann geht es aber sehr gut.

Auch den SEL Baustein in FUP habe ich getestet, funktioniert auch.

Bleibt die Frage, warum der Move Baustein in der Hilfe zwar beschrieben ist, in der Realität aber anders aussieht !?!

Ich noch mal.

Der Move Baustein ist ja in KOP/FUP/ST/AWL/CFC vorhanden.

Nur die EN/ENO Funktionalität ist leider nur in KOP und CFC anwählbar.

In der Hilfe steht das leider immer noch falsch drin das die EN/ENO Funktionalität in KOP/FUP/CFC vorhanden wäre. Und das bei einer Sache die schon seit min. zwei Jahren bekannt ist ;o(

Der SEL Baustein den J Schohaus angesprochen hat ist sicher in vielen Fällen eine gut Wahl da man dies ähnlich dem ELSE Pfad einer IF Anweisung verwenden kann.

Für die ST Lösung würde ich einen FC wählen (den ENO Ausgang braucht man eh oft nicht):

Code:
FUNCTION myMove : INT
VAR_INPUT
    EN :BOOL;
    IN :INT;
END_VAR
Code:
IF EN THEN
    myMove := IN;
END_IF
 