Ist es möglich, zwei Chassis zu nutzen, und nur in einem eine CPU zu haben (ControlLogix)? Gibt es hier spezielle Kommunikationskarten, die die Verbindung von einem Chassi zum anderen herstellen?
 
hallöchen

da hast du einige möglichkeiten

entweder c-Net KARTEN
oder Ethernet würde ich nich machen

wir haben alle erweiterungsrack mit c-net angesteuert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Controlnet (mit 1756-CNB bzw. 1756-CN2) hat den Nachteil daß Du RsNetworx for Controlnet brauchst, hat aber den Vorteil daß es deterministisch ist. Ethernet ist es nur quasi (bei entsprechender Reserve).
 