LOGO logo mux, schon mal probiert?

Hallo Dietmar,
was willst Du denn genau wissen?
Zum einen kannst Du damit eben einen von 4 konstanten Werten analog ausgeben (je nach Beschaltung). Du kannst den Wert aber auch dynamisch (über Verweis auf einen anderen Block) ausgeben. Somit können Zählerstände usw. auch als Analogwert ausgegeben werden.
Ein Kunde wollte mal über die Tastatur einen Sollwert eingeben können, der dann in einem Komparator mit einem Sensorwert verglichen wurde.
Normalerweise kannst Du den Sollwert ja nur entweder als konstanten Wert oder z.B. mit einem Poti vorgeben.
Für diesen Fall habe ich dann das erste Feld des MUX auf dem Diplay angezeigt, somit konnte der Kd. leicht das Soll (Temparatur) mit der Tastatur parametrieren.
Du kannst auch mehrere Multiplexer aufeinander verweisen und somit eine Kaskadierung aufbauen.
Sehr flexiebles Werkzeug, das.

VG
Jochen
 