    Zitat Zitat von Bührer Beitrag anzeigen
    Falls das Ethercat gestört wurde, wie kann man solche Fehler am einfachsten finden?
    Bei Nutzung von TwinCAT gibt es im System Manager beim Master eine Registerkarte "Online". Dort werden für jedes EtherCAT-Gerät Status und CRC-Fehler aufgelistet. Hierdurch lässt sich die "Störstelle" recht gut finden.

  2. #12
    Registriert seit
    14.08.2004
    Beiträge
    824
    Danke
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Bührer Beitrag anzeigen
    Ich verwende auch ST und bin begeistert vom Twincat.

    Bei den Ethercat Klemme, welche ausgefallen sind, gab es da auch solche die das Ethercat störten? Oder war der Ausfall mehr in den Klemmen intern.

    Falls das Ethercat gestört wurde, wie kann man solche Fehler am einfachsten finden?
    In unserem Fall haben die IOs nicht mehr reagiert, wobei das Problem mittlerweile nicht mehr vorhanden ist. Den Status jeder Klemme gibts Systemmanager. Es ist sowieso nüztlich da hineinzuschauen,um Verkabelungsfehler aufzudecken. Gegen Aderntausch ist Ethercat recht empfindlich und reagiert dann nicht vorhersagbar. Das bemerkt man aber im Systemmanager recht schnell.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu drfunfrock für den nützlichen Beitrag:

    Bührer (05.07.2007)

  4. #13
    Bührer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.06.2007
    Beiträge
    162
    Danke
    3
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Kann man auf diese Ethercat Werte auch mit der SPS zugreifen? Damit man die Werte an einem Display Ausgeben kann? Bei mir sind die Maschinen auf der ganzen Welt verstreit.

  5. #14
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Ja, geht.
    Es gibt in der EtherCAT-Bibliothek für das SPS-Programmiertool "PLC Control" einen Funktionsbaustein, um CRC-Fehler einzelner oder aller Slaves auszulesen.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu trinitaucher für den nützlichen Beitrag:

    Bührer (05.07.2007)

  7. #15
    Registriert seit
    14.08.2004
    Beiträge
    824
    Danke
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Grundsätzlich liegen alle Statusinfos in Registern vor, die dann mit Variablen verlinkt werden können. Ist also recht einfach.

Ähnliche Themen

  1. Fernzugriff auf Beckhoff-SPS - welche Möglichkeiten gibt es?
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 15:02
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 13:42
  3. Alternativen zu step7
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.05.2008, 21:45
  4. Alternativen zum CP5511
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 21:20
  5. Alternativen zu WINCC?
    Von Magni im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 19:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •