Hallo!

Ich möchte etwas in die Welt von Codesys schnuppern, habe mir dazu einen BC3100 mit Programmieradapter für die Com-schnittstelle bei Ebay besorgt, und die TwinCat Demo von der Beckhoff Website geladen.
Soweit so Gut, aber jetzt fangen die Probleme schon an: Ich komme normalerweise aus der Siemens Ecke, bisher noch nichts anderes gesehen - geschweigedenn programmiert.
Ich möchte den BusklemmenController erstmal autark laufen lassen... Wie stelle ich das denn an?
Ich denke der TwinCat System Manager ist sowas wie der HardwareManager bei der Step7. Aber ich muss in der Konfic immer erst einen Master (FC310x oder ähnliches) einfügen, an welchen ich dann den BC als Slave einfügen kann. Wenn ich diese Konfiguration dann in den BC übertrage zeigt er mir logischerweise nen Busfehler an.

Ein weiteres Problem hab ich mit der PLC Control: wie kann ich direkt auf Ein/Ausgänge zugreifen? bei Step7 nennt sich das z.B. "PEW0.0" oder "A4.0"
Das Beckhoff Infosys gibt eigentlich überhaupt nichts dazu her, frag mich wozu ich die 200MB überhaupt runtergeladen habe...

Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt...:confused:
Für eure Bemühungen im voraus schonmal Besten Dank!!!:ROFLMAO:

Markus
 
Die Aus- und Eingänge werden im Systemmanager mit globalen Variablen in deinem SPS-Programm verlinkt. (Bitte englische Version nutzen). Man kann
Variablen in seinem Programm ohne feste Adressen benutzen, aber auch solche

Beispiele:
Battery2_I_MoveOut AT %IX65539.0: BOOL;
Battery2_I_MoveIn BOOL;

Im Sys-Man legst du als erstes dein Target fest. Mit "Search" sollte dein BC dort auftauchenen. Dann trägst du unter PLC-Configuration dein PLS-Projekt ein, damit deine Variablen auch hier bekannt sind. Dabei ist evtl. zu beachten, dass unter Export, der Offset für automatisch erstellte Variablen-Links gesetzt werden müssen. Die sollte man aber nicht nutzen.

Unter IO-Configuration kann man nun nach Devices suchen. Wenn die dann eingetragen sind, sieht man Ein- und Ausgänge und kann diese mit seinen Variablen verlinken. Einfach einen Rechtsklick auf einen IO. Der Variablenname kann automatisch auf den IO übernommen werden, so dass der Ein-/Ausgang den selben Namen trägt. Aber aufpassen! Der Systemmanager kann auch Variablen in deinem Projekt anlegen und diese dann verlinken. Dh. man gibt dem IO einen Namen und verlinkt diesen mit einer nicht existierenden Variable gleichen Namens. Diese Variablen tauchen dann in "TwinCat_Import" (TwinCat PLC Control) auf. Dieses kann aber nicht empfohlen werden und verursacht nur Probleme. Man kann auch Arrays verlinken, so dass z.B. der IO-Buffer einer RS232-Klemme als Array im Programm erscheint.

Zum Schluss muss die Konfiguration nur noch aktiviert werden und fertig.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Aus- und Eingänge werden im Systemmanager mit globalen Variablen in deinem SPS-Programm verlinkt. (Bitte englische Version nutzen). Man kann Variablen in seinem Programm ohne feste Adressen benutzen, aber auch solche

Beispiele:
Battery2_I_MoveOut AT %IX65539.0: BOOL;
Battery2_I_MoveIn BOOL;

@drfunfrock
Hat das einen bestimmten Grund, warum du die Benutzung der englischen Version vorschlägst?
 
Dann ist ja gut.

Kann nämlich sein, dass ich es in nächster Zeit auch mit einem BC3100 oder gar einem BX3100 zu tun bekommen werde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, Danke erstma für die Antworten!

Bin leider erst gestern Abend dazugekommen mal wieder ein wenig zu probieren,
leider ohne Erfolg. :???:
Ich denke es wird langen wenn ich unter optionen -> Sprache Englisch anwähle, oder gibt es eine extra Englisch Version?
Kann es sein das du mit Target festlegen das hier meinst??: "Actions -> Choose Target System..." dort kann ich nämlich nur Local [IP Adresse] anwählen, sonst nichts. ansonsten sehe ich nichts von Target. :confused:
Unter I/O Devices kann ich hier zwar ohne eine FC einzufügen, einen BC3150 (keinen BC3100) als Slave einfügen dann aber keine Klemme anfügen!!!
Kann es sein das wenn ich ich unter I/O Configuration nach Devices suche (I/O Configuration Scan Devices) dies nur über den Felbus geht??? Ich finde nämlich nichts...

Danke MfG

Markus
 
Guten Morgen!
Nen BC... kann normalerweise über die serielle Schnittstelle programmiert werden. Der SystemManager ist doch eigentlich nicht nötig.
Hilft da nicht folgende Doku im InfoSystem?:

Fledbuskomponenten -> Busklemmen-Controller -> Übersicht -> BC3150 -> Programmierung , bzw. -> Programmübertragung
 
Hallo,
du must im SM den Bc unter einer MasterKarte eintragen.
Dann gehst du auf den BC und klickst erzeuge Variablen INFO.
Dann wird eine Adress Datei exportiert.
Beim BC 3100 kannst du nur mit festen Adressen arbeiten. Mann kann Sie nicht direkt im SM linken. Der ist zu alt.
Wenn du die Datei hast, legst du dir im PLC ein BC seriel Projekt an.
Dann gehst du auf Projekt Importieren und die Datei sollte auf dem Karteireiter Ressourcen unter Globale Variablen auftauchen.

Heißt TwinCat Import.
Dort sind dann alle Adressen angelegt.
 
Habe ich noch vergessen. Du mußt im SM unter dem BC alles Klemmen mit einem PLC zeichen eintragen, nur die kann der BC steuern und ein Variablen Info von erzeugen.
 