    hallo,
    kann mir jemand erklären wofür man praktisch das schieberegister der logo verwenden kann????
    mfg
    jonko
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: logo Schieberegiester wofür gut??????  

  2. "Das habe ich mich auch schon gefragt....

    Kollege hat mal was mit Schieberegister programmiert und es mit einem Hexa-Dezimal-Schalter verbunden."


  3. #2
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Das habe ich mich auch schon gefragt....

    Kollege hat mal was mit Schieberegister programmiert und es mit einem Hexa-Dezimal-Schalter verbunden.

  4. #3
    Rainer136 Gast

    Default

    hallo,

    das schieberegister stellt 8 schiebebits 8 s1 bis s8 maximal
    zur verfügung. damit könnte man 8 ausgänge steuern.
    habe eine schöne schaltung für eine lichtorgel damit gebaut.
    läuft links und rechts rum und kann noch vieles mehr.

  5. #4
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    @ Rainer
    Kannst du die mal hier posten oder mal nen Bild verlinken?

  6. #5
    rocket-tom Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Anonymous
    hallo,
    kann mir jemand erklären wofür man praktisch das schieberegister der logo verwenden kann????
    mfg
    jonko
    Hi,

    ich hatte mir mal ein Schieberegister selber proggen müssen mit ner 0BA4...
    Da gings drum an einer Umlaufkette einen mechanisch defekten Prüfling zu detektieren und aus der Kette ein paar Meter später rauszukicken. Die Kette erzeugte über kleine angebaute Metallklötzchen im Abstand von 10 cm dabei den Clock für das Register und 2 Endschalter prüften ob das Teil i.O. war, das XOR Ergebnis der Endschalter ging ins Register als Wert rein so konnte ich exakt das Teil rauswerfen was ein paar Positionen vorher als defekt erkannt wurde.

    Das war ein ganz schöner Aufwand das "nur" 5 Bit breite Schieberegister (der Auswerfer lag 5 Kettenpositionen nach der Detektierung) hierzu zu proggen...
    Bis ich mit der Steuerung komplett fertig war, hatte ich ALLE Resourcen der bauteile erschöpft, nicht mal mehr ein Merker war mehr frei.

    Die Logo hat ihre Aufgabe dennoch mit Bravour gemeistert ;o)

    Mit der 0BA5 ist das Problem mit einem einzigen Baustein erschlagen.
    Ich finde das eine super Lösung mit dem neuenSchieberegisterbaustein !!

    Gruß
    Tom
    Reply With Quote Reply With Quote Re: logo Schieberegiester wofür gut??????  

Similar Threads

  1. Wofür MPI-Adresse im CP angeben?
    By Eiken85 in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 06.10.2010, 11:54
  2. Frequenzumwandler wofür?
    By kaiman in forum Elektronik
    Replies: 5
    Last Post: 20.01.2009, 05:10
  3. Drossel am FU wofür??
    By mitchih in forum Antriebstechnik
    Replies: 20
    Last Post: 08.10.2007, 15:55
  4. Wofür ist was bei WinCC?
    By Mareike in forum HMI
    Replies: 3
    Last Post: 27.06.2006, 08:25
  5. Nockenschaltwerk elektronisch wofür ??
    By lorenz2512 in forum Elektronik
    Replies: 8
    Last Post: 06.05.2005, 21:01

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •