    Wollte unter STEP7 V5.4 von einer SAIA Steuerung das Projekt als Sicherung runterziehen.
    Leider geht die CPU dabei jedesmal auf STOP. Von SAIA kam die Aussage das das normalerweise nicht passiert.
    Kennt jemand dieses Problem? Wie schaffe ich einen Abzug ohne STOP

    Danke
    Luigi
    Zitieren Zitieren SAIA Burgess  

  2. #2
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    mit welcher Verbindung gehst du auf die CPU? Was steht im Fehlerstack?
    Thomas

  3. #3
    poolcat ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.02.2007
    Beiträge
    5
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    mit Siemens Adapter (direkt vor Ort); Fehlermeldung müßt ich mir aufschreiben
    Danke

  4. #4
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    mit dem Siemensadapter auf den Profibus? Oder auf die normale Progschnittstelle?
    Die Fehlermeldung wäre wirklich sehr hilfreich.
    Thomas

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:

    poolcat (18.09.2008)

  6. #5
    Registriert seit
    31.08.2008
    Beiträge
    132
    Danke
    20
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Die Fehlermeldung im Index-Register 81400 des NTOS (Saia-OS) würde folgenden Inhalt haben "Halt on 36002" soviel ich weiß, Problem ist meineswissens eine Bug der XX7-Firmware da der M0-Flash (interner Flash der für das Speichern von XX7-Projekten zuständig ist) fehlerhaft angesprochen wird. Hast mal ne neuere oder ältere FW getestet?

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SBC-User für den nützlichen Beitrag:

    poolcat (18.09.2008)

  8. #6
    poolcat ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.02.2007
    Beiträge
    5
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Idee


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie ich in Erfahrung gebracht habe, Programmierer wie auch von SAIA, muß im Hintergrund ein Programmchen laufen, das ich Mitte September bekommen sollte. Danach sollte ein Abzug ohne Fehlermeldung zustande komme.
    Bin schon gespannt
    LG
    Luigi
    Zitieren Zitieren Programm im Hintergrund  

Ähnliche Themen

  1. Saia Burgess Terminal D850
    Von Roland5020 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 10:38
  2. Suche Saia-Burgess PG5 Programmierer
    Von dr.hareg im Forum Suche - Biete
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 15:34
  3. Schulungenfür SAIA-Burgess-Programmierung
    Von SBC-User im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 15:55
  4. Saia-Burgess Baureihe xx7 für Step7
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 20:06
  5. SAIA-Burgess
    Von smoe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.02.2005, 21:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •