LOGO Logo und Durchflussanzeige

MRT

Level-1
Beiträge
865
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich müsste in eine Logo eine Durchflussanzeige reintricksen leider habe ich überhaupt keine Ahnung wie ich das anstellen sollen!

Ich bekomme pro 0,5 Liter einen Impuls in die Logo aber wie soll ich das weiterverarbeiten?

1 Impuls -> 0,5Liter

Größter Durchfluß --> 14 Liter pro Minute

Die Anzeige sollte in Liter pro Minute sein.

Ich habe jetzt schon viele Versuche hinter mir, es würde ja nur so gehen, da z.B. bei 12 Liter in der Minute der Impuls alle 2,5 Sek kommt dann eine Zeit zu starten, wenn dann die Zeit fertig läuft ohne durch den neuen Impuls gestoppt wird und dann über einen Meldetext den Durchfluß anzuzeigen. Nur braucht man jür jeden Liter einen eigenen Meldetext!

Habt ihr eine Idee gehts das auch einfacher?

Wäre euch sehr dankbar!
 
Zuletzt bearbeitet:
<OffTopic

Bohr oben ein Loch rein und leite die Flüssigkeit da hinein. Aber Aufpassen, genau mittig bohren und unbedingt die 24V-Version benutzen.

Leider kann man nur einmal den Durchfluß messen, danach muß die Messlogo getauscht werden. Aber immerhin, der gleiche Einsatzkoeffizient, den eine lasergelenkte Bombe erreicht.

OnTopic>
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
wie immer eine leichte aufgabe, wieder zu leicht für den supermoderator;) :confused:
nimm den schwellwertschalter bei den zählern und stell die torzeit auf 30s.
da die anzeige dann sich nur alle 30s verändert wird es zu lang sein, und zu ungenau, nimm einen durchflussmesser mit je impuls von 0,05l, dann kannst du die torzeit auf 3s einstellen, das wäre dann ein annehmbare lösung.
und bohr nicht an der logo rum...:p
 
Zurück
Oben