Hey,

nachdem ihc nun mein Programm fertig habe überlege ich mir wie ich die restliche Verdrahtung / Schaltung realisieren kann.
Ich will mit meiner Schaltung ja die Beleuchtung steuern.
Aber ich habe nun ein Problem ich habe folgende Komponeten die mir Angst machen *G*

- Einmal T5 Doppelbalken 2x80 Watt hat laut Datenblatt von Osram einen Einschaltstrom von runden 39 Ampere
- 2 x EVG für Lucky UV Lampen diese müssten ebenfalls in der Region von 30 - 40 Ampere liegen.

Nun meine Frage mit was kann ich das schalten ? Mir wurde am Anfang gesagt ich soll Koppelrelais von Finder nehmen aber die dürfen maximal einen EInschaltstrom von 20 Ampere ab.

Bin gerade hilflos ;) VIelleicht könnt ihr mir ja helfen.
 
Also ich persönlich verwende in dem Fall meistens die 16A Installationsrelais,
die sind ja auf jeden Fall auf die Lasten von Leuchtstofflampen und Co. ausgelegt.

Mfg
Manuel
 
...für solche Ströme nehme ich Halbleiterrelais, die gibt s bis 120A, sollten dann aber Kühlkörper haben. Möglich wären natürlich auch Schütze. Das mit den Finder-Relais war ich, ich bin da von geringeren Strömen ausgegangen, halt von meinem 200l Aquarium:-D