    Hi Mitstreiter,

    verbringe meinen herbstlichen Samstag damit, ein Bosch Progamm nach Step7 zu portieren. Habe mir die AWL Quelle nach Excel importiert und bin jetzt am fummeln. Eigentlich ist alles ganz einfach, nur an einer Stelle bin ich unsicher.
    Hier die Stelle :

    E1.0 U B
    A0.0 U B
    E0.2 O B

    UN B D.3 ??
    UN B D.4 ??

    SE C,T10
    U B T10
    M0.3 = B

    Was fange ich mit der 4 und 5 Zeile an? Ist das eine Flankenauswertung? Wofür steht dann aber das D,3 bzw. D,4 ?

    2h später ...

    So jetzt habe ich schon gemerkt, daß in den D Bereich etwas aus dem Systembereich kopiert wurde.

    L W S30,D ;Systembereich laden

    Aber was ist jetzt in D3/D4 ? Vielleicht so eine Art Neustart ?


    Wäre schön, wenn mir ein Bosch sehender weiterhilft.

    Gruß aus Kiel
    Geändert von Kieler (29.09.2007 um 16:23 Uhr)
    Zitieren Zitieren Bosch CL200 - Befehlsatz  

  2. #2
    Registriert seit
    25.07.2007
    Beiträge
    79
    Danke
    2
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Kieler Beitrag anzeigen
    L W S30,D ;Systembereich laden
    S30 ist ein Bitfeld im Systembereich und D ist das 4. Prozessorregister

    S30.3 -> Richtimpuls bei Umschaltung von Stop nach Run
    S30.4 -> Richtimpuls bei Netz Ein oder wenn das Programm neu geladen wurde.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ybbs für den nützlichen Beitrag:

    Kieler (29.09.2007)

  4. #3
    Avatar von Kieler
    Kieler ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.04.2007
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    496
    Danke
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge

    Standard

    Hallo ybbs,

    vielen Dank. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich hatte soetwas schon vermutet. Aber es ist doch besser es wirklich zu wissen als zu raten. Bei den Zeiten bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kannst Du mal sagen ob das paßt :
    - L W K5.2,A = 5 Sekunden
    - L W K120.3,B = 2 Minuten

    Schon jetzt vielen Dank.

  5. #4
    Registriert seit
    25.07.2007
    Beiträge
    79
    Danke
    2
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Kieler Beitrag anzeigen
    Kannst Du mal sagen ob das paßt :
    - L W K5.2,A = 5 Sekunden
    - L W K120.3,B = 2 Minuten
    Passt beinahe. der 1. Wert ist OK, der 2. ist 20 Minuten.

    Die Zahl vor dem Punkt ist der Zeitwert, die Zahl nach dem Punkt ist das Zeitraster.
    z.B.
    x.0 = x * 10ms
    x.1 = x * 100ms
    x.2 = x * 1s
    x.3 = x * 10s

    Falls erforderlich, kann mal sehen ob ich noch die Doku finde..

Ähnliche Themen

  1. Biete Bosch R200 Baugruppe für eine Bosch CL200
    Von ronaldo1901 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 18:31
  2. Helfen Sie mit Bosch CL200
    Von Front_Line im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 20:32
  3. Bosch CL200 und Ebelt Textanzeige
    Von mech_99 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 18:45
  4. E-Plan Bosch CL200
    Von nth im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 08:44
  5. Bosch CL200 mit BT5
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 22:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •