Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: B&r

  1. #1
    Registriert seit
    12.02.2007
    Ort
    Odessa Ukraine
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Helfen Sie mir bitte.
    Ich compiliere eine Programm und mache diese Fehler aus.Was ist das?

    http://i044.radikal.ru/0711/90/1fdbefef1de2.jpg

    PS.Entschuldigen sie meine Fehler. Ich lerne Deutsch.
    Zitieren Zitieren B&r  

  2. #2
    Registriert seit
    29.07.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    113
    Danke
    2
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo Andrey,
    eine von dir verwendete Library benötigt die Library DVFrame mit der Version 3.42.1. Die Library in deinem Projekt hat aber die Version 3.42.5.

    Welche Betriebssystemversion benutzt du?

    Grüsse, harrylask

  3. #3
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Andrey Beitrag anzeigen
    ...
    PS.Entschuldigen sie meine Fehler. Ich lerne Deutsch.
    Никакой причины. Они владеют по-немецки лучше чем наш "maxi".
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  4. #4
    Avatar von Andrey
    Andrey ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2007
    Ort
    Odessa Ukraine
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja. Ich bin diese gelesen. Aber, ich portiere die Programme auf 2.21 AS in 2.5.3.28+SP5. Ich finde nicht die Library der Version 3.42.1 in diese Version AS.
    Diese Programm ist fur CP474 und Lenze Antrieb.

    Danke.

  5. #5
    Registriert seit
    04.01.2006
    Beiträge
    152
    Danke
    20
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Compilerwarnung ist klar. Du hast eine Variable zweimal Deklariert. Einmal als lokal und einmal als global. Öffne deinen Task „lensecan“ und geh im Automation-Studio auf „öffen - Deklaration“ und suche die Variable“temp_2byte“ und lösche die Variable mit dem Eintrag lokal.
    Danach solltest Du das ganze Projekt mir STRG + F7 neu Erstellen.
    Mach dir aber vorher eine Sicherungskopie

    Was den Error bezüglich der DV-Frame Library angeht, da liegt wohl ein Versionskonflikt vor. Das hat etwas mit der Installation des Automation-Studio auf deinem PC zu tun. Da rufst Du am besten den Support von B&R an. Dazu brauchst Du keinen Supportvertrag. Die helfen dir auch so.
    Die Telefonnummer in Österreich ist +43(0)7748/6586-0

    schönes Wochenende
    Jens
    Auf der Schachtel stand WIN98 SE oder besser, da hab ich Linux installiert.