Premium mit Unity Pro

eYe

Level-1
Beiträge
759
Reaktionspunkte
80
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

programmiert hier jemand mit Schneider Electric?
Ich bin derzeit an einer TSX 572634 mit Unity Pro dran und hätte einige Fragen.
Momentan schaffe ich es nichtmal eine Einschaltverzögerung in IL (AWL) einzubinden :(

Wäre für ein wenig Hilfe echt dankbar :)
 
Beispiel TON

Hallo eYe !

z.B. Einschaltverzögerung -> Funktionsbaustein TON

1. rechte Maustaste auf leere Stelle im Programm
2. FFB-Eingabeassistent (oder Strg-I)
3. Auswahl FFB-Typ -> TON
4. Eingabe FFB-Instanz-Name (oder def. wie im Beispiel)
5. mit OK bestätigen

CAL FBI_2 (
IN := %m1,
PT := t#5s,
Q => %m2,
ET => Timer_1_Istwert
)


Grüsse

max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank Cyber_max,

klappt wunderbar.
Hast du eventuell noch einen Tipp wo es eine gute Übersicht über alle verfügbaren Funktionen in Unity Pro gibt. Bisher gehe ich immer den umständlichen Weg über die Hilfe wenn ich eine Eingabe im FFB-Eingabeassistent tätigen will :(

Ich vermisse hier sehr die Drag&Drop Funktion aus Step7...

Schönen Abend, eYe
 
Zurück
Oben