Hallo
ich habe folgendes Problem. Bei meiner Analogbaugruppe 4AI U/I stelle ich die Eingänge mit hilfe des IOassistanten auf Strom (Standart ist Spannung), aber nach Versorgungsspannung EIN-AUS stehen die Parameter wieder auf Spannung. Wie kann ich die Parameter speichern?

vielen Dank im voraus
Torsten
 
Parameter

Hi,
na wenn die mittels software Befehle parametrierbar sind, würde ich sie beim Neustart der Steuerung immer parametrieren, fertig.
V.
 