AEG / Schneider SPS 200er welche Softw.?

ben1

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi Zusammen
Bin ein absoluter Beginner,abreite eigentlich nur mit Siemens S5,S7,programmiere mit IBH.
Soll nun Programme aus mehreren AEG/Schneider SPS sichern, ALU 201.
Welche Software brauch ich,und welche Art Anschlusskabel?

Gruss Ben
 
A120

Du benötigst AKF12 bzw. AKF125. Als Kabel ein YDL070. Das ist ein einfaches RS232 Kabel und kann man sich auch selber machen. Bei der Software handelt es sich um ein DOS Programm. Du benötigst also ein PC mit Dos bzw. Win98.

In der AKF Software konnte man den Bindemodus einstellen. Damit wurde festgelegt was alles in die Steuerung übertragen wird. Ist dort damals "volle Rückdarstellung" eingetragen worden ist alles prima. Falls man damals aber Speicherprobleme hatte, wurde diese Einstellung über "ohne Kommentare", "ohne Kommentare und Symbole" bis "ohne Rückdarstelllung" runtergestellt.

Sprich im besten Fall geht es sehr viel besser als bei Siemens, weil Du auch die Symbole und Kommentare hast. Im schlechtesten Fall geht es aber auch überhaupt nicht.

Ich fahre jetzt zu einem Kunden um über die Ablösung von 12 AKF Maschienen zu verhandeln. Dabei habe ich die doch gerade erst vor 12 Jahren eingebaut. Die Zeit rennt.

Gruß aus Kiel
 
Du benötigst AKF12 bzw. AKF125. Als Kabel ein YDL070. Das ist ein einfaches RS232 Kabel und kann man sich auch selber machen. Bei der Software handelt es sich um ein DOS Programm. Du benötigst also ein PC mit Dos bzw. Win98.

In der AKF Software konnte man den Bindemodus einstellen. Damit wurde festgelegt was alles in die Steuerung übertragen wird. Ist dort damals "volle Rückdarstellung" eingetragen worden ist alles prima. Falls man damals aber Speicherprobleme hatte, wurde diese Einstellung über "ohne Kommentare", "ohne Kommentare und Symbole" bis "ohne Rückdarstelllung" runtergestellt.

Sprich im besten Fall geht es sehr viel besser als bei Siemens, weil Du auch die Symbole und Kommentare hast. Im schlechtesten Fall geht es aber auch überhaupt nicht.


Ich fahre jetzt zu einem Kunden um über die Ablösung von 12 AKF Maschienen zu verhandeln. Dabei habe ich die doch gerade erst vor 12 Jahren eingebaut. Die Zeit rennt.

Gruß aus Kiel





Vielen Dank!!!! Werds am we mal versuchen! wenn ich das richtig verstehe ist die Software AKF12/ AKF125 älteren Datums,wo bekomm ich die auf die schnelle?


Gruss ben
 
Genau, das Kabel ist nur ein Nullmodelkabel, 2,3 und 5.
AKF12 funktioniert auch unter WinXP, allerdings nur auf COM1.

Das stimmt meines Wissens nicht. Da die Kommunikation relativ Hardware nahe war. Geht unter keinem modernen Betriebssystem das programmieren. Das Visualisieren mit Hilfe der KS Funktionen geht über die gleiche Schnittstelle dagegen schon.

Die Software, wird meines Wissens von der Firma Schneider immer noch vertrieben. Ansonsten muß man jemanden kennen, der einen kennt der sie noch hat.

Gruß aus Kiel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das stimmt meines Wissens nicht. Da die Kommunikation relativ Hardware nahe war. Geht unter keinem modernen Betriebssystem das programmieren. Das Visualisieren mit Hilfe der KS Funktionen geht über die gleiche Schnittstelle dagegen schon.

Die Software, wird meines Wissens von der Firma Schneider immer noch vertrieben. Ansonsten muß man jemanden kennen, der einen kennt der sie noch hat.

Gruß aus Kiel

Also, auf meinem Dell im Büro ging es letzte Woche noch ;)
Komischerweise nicht unter Virtual PC.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
AKF Version

Mir ist zu diesem Thema noch etwas eingefallen. Die ALU201 hatte ladbare Firmenware. Man konnte also mit der AKF Software das "Betriebssystem" der SPS laden. Mit jeder AKF Version wurde natürlich auch dieses Betriebssystem erweitert. Hat man ein Update auf eine neue AKF Version gemacht, musste man bei seinen Steuerungen auch die Firmenware erneuern. Aus diesem Grund, wäre es ganz praktisch, wenn Du wüsstest mit welcher Version das Programm geschrieben wurde.

Gruss aus Kiel
 
A120 von AEG/Schneider Electric

Hallo Kieler und alle anderen, die es interessiert,

habt ihr schon mal was von Reftrofit gehört? Es wird nur das erneuert bzw. ausgetauscht, was unbedingt notwendig ist. Bezogen auf die A120 bedeutet dies, dass nur die AKF ALUs, Typ ALU200, ALU201(L) und ALU202(L) gegen die IEC61131-3 fähige ALU320 von Fa. OHP AUTOMATION SYSTEMS GmbH und die backplane DTA200 gegen DTA300 getauscht werden. Sämtliche E/A-Module inkl. Verdrahtung bleibt unberührt. Das DNO/DNP ist nicht mehr notwendig, da in ALU320 integriert. Die Program-mierung erfolgt mit MULTIPROG.
Vorteile: Preiswerte Modernisierung der bestehenden Anlagen Dank Ethernet und IEC Programmierung, langfristige Verfügbarkeit der bekannten E/A-Baugruppen, da redisigned!

SPS freak
 
Zurück
Oben