    Moin, moin!

    Ich schreibe an einer Übungsaufgabe zur Programmierung in Unity. Hierzu habe ich den als jpg hochgeladenen Programmaufbau programmiert.
    Nun ist mir jedoch nicht klar, warum Merker_5 auf TRUE gesetzt wird, obwohl alle Enable Bedingungen für den Baustein nicht erfüllt sind.

    Ich würde mich freuen, wenn mir von euch wer weiterhelfen könnte.

    Vielen Dank
    ElRackadusch
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Der Enable Eingang bei INDLIM_INT  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Wird Merker_5 vielleicht noch irgendwo anders im Programm geschrieben?
    Kontrolliere das mal

  3. #3
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard

    Das jpg ist ja online,oder??
    MN_IND ist ja rot(was ja nicht aktiv bedeutet)
    MN_MX ist schwarz ist das aktiv??
    würde ja dann durch die inverierung des E4 den M5 auf 1 setzen

  4. #4
    ElRackadusch ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.11.2007
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    habe gerade noch einmal überprüft, ob Merker_5 noch anderswo gesetzt wird. Wird es nicht. (Aber guter Tipp. Danke)
    Aber ich habe gerade herausgefunden, daß nur bei aktivem Enable Eingang der Zustand der Ausgänge geändert wird. Enable muß somit TRUE sein, dann wird bei erfüllter Bedingung Merker_5 gesetzt. Wird Enable nun FALSE, so bleibt Merker_5 TRUE. Nun können die Eingänge geändert werden, ohne das sich am Zustand von Merker_5 etwas ändert. Erst, wenn Enable wieder TRUE wird, werden die Ausgänge neu gesetzt.

Ähnliche Themen

  1. FC 32 Eingang IN
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 12:59
  2. Enable unter Unity in IL (Instruction List)
    Von ElRackadusch im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 16:18
  3. ASi Eingang
    Von Eliza im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 16:41
  4. FP mit Eingang?
    Von Drain im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 10:19
  5. ob 1 en eingang
    Von fra226 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 15:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •