Moin, moin!

Ich schreibe an einer Übungsaufgabe zur Programmierung in Unity. Hierzu habe ich den als jpg hochgeladenen Programmaufbau programmiert.
Nun ist mir jedoch nicht klar, warum Merker_5 auf TRUE gesetzt wird, obwohl alle Enable Bedingungen für den Baustein nicht erfüllt sind.

Ich würde mich freuen, wenn mir von euch wer weiterhelfen könnte.

Vielen Dank
ElRackadusch
 

Anhänge

  • anfrage.JPG
    anfrage.JPG
    21,2 KB · Aufrufe: 20
Wird Merker_5 vielleicht noch irgendwo anders im Programm geschrieben?
Kontrolliere das mal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das jpg ist ja online,oder??
MN_IND ist ja rot(was ja nicht aktiv bedeutet)
MN_MX ist schwarz ist das aktiv??
würde ja dann durch die inverierung des E4 den M5 auf 1 setzen
 
habe gerade noch einmal überprüft, ob Merker_5 noch anderswo gesetzt wird. Wird es nicht. (Aber guter Tipp. Danke)
Aber ich habe gerade herausgefunden, daß nur bei aktivem Enable Eingang der Zustand der Ausgänge geändert wird. Enable muß somit TRUE sein, dann wird bei erfüllter Bedingung Merker_5 gesetzt. Wird Enable nun FALSE, so bleibt Merker_5 TRUE. Nun können die Eingänge geändert werden, ohne das sich am Zustand von Merker_5 etwas ändert. Erst, wenn Enable wieder TRUE wird, werden die Ausgänge neu gesetzt.
 